西门子S7-300中FC的参数OUT和IN_OUT的区别
问题:S7-300的FC的参数OUT和IN_OUT有什么区别?
解答:在给OUT参数赋值之前,它的值是不定的,必须先赋值后使用。退出FC后,IN_OUT的值用它的实参保存,下次调用时IN_OUT的值是确定的。IN_OUT有点类似于FB的静态变量。