西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程
来源:电工天下时间:2020-03-10 10:22:58 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程,学习下S7-plcSIM软件的仿真功能的用法,掌握下使用S7-PLCSIM软件调试程序的步骤,以压印机主机调速为例,模拟实际升速过程。
西门子s7-plcsim软件与模拟程序
S7-plcSIM软件的仿真功能。
以压印机主机调速为例子,工艺要求为:按下启动按钮I4.0,主机启动Q12.0, 主机自动升速到700转/分,并保持不变, 按下启动按钮I4.1, 主机停止运行。
使用S7-PLCSIM软件调试程序的步骤:
1、用STEP7软件对系统进行硬件组态,然后再用STEP7软件编程,允许结构化程序,将程序分解为单个的、自成体系的程序,最后通过系统组织块OB1编写程序。
程序如图1:

图1 编写程序
2、再用STEP7软件SIMITIC 管理器菜单OPTION中选择Simulating Modules为ON状态,表示选择仿真调试,如图2示:

图2 选择仿真调试
3、在S7-PLCSIM软件中新建PLC文档。选择菜单命令PLC>Power on 打开仿真PLC的电源;选择仿真PLC的工作方式为STOP状态;选择菜单命令EXECUTE>Scan mode>Scan continous表示连续扫描方式。
4、用STEP7软件SIMITIC 管理器菜单命令PLC>Download,把程序下载到中仿真PLC中。
5、在S7-PLCSIM软件中模拟实际操作。选择仿真PLC的工作方式为RUN状态,按下启动按钮I4.1,主机开始运行,自动升速,速度值送到MW20。
可以监视STEP7软件中梯形图程序的运行情况,选择菜单命令Debug>monitor来监视。图3模拟实际升速过程。

图3 模拟实际升速过程
6、当在S7-PLCSIM软件中模拟实际操作,如果检测到程序出错,会调用相应错误组织块。
S7-PLCSIM软件支持对硬件中断组织块OB40—OB47的仿真;支持对时钟中断组织块OB10—OB17的仿真;支持对扫描周期大于最大允许循环时间的中断组织块OB80的仿真。
7、保存生成的PLC文档,以便下次仿真时直接调用的设置。
相关文章西门子s7-200仿真软件v5.0使用教程

西门子s7-200仿真软件v5.0的的用法,仿真软件不能直接接收s7-200程序代码,用鼠标点击cpu模块下的开关板上的小开关来模拟输入信号,通过模块上的led观察plc输出点的状态变化,检查程序执行结果是否正确。
时间:2021-10-08 09:32:05
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计

有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解

有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。
时间:2020-04-01 14:55:46
【图】西门子s7-plcsim仿真软件仿真对象的选择方法

西门子s7-plcsim仿真软件仿真对象的选择方法,在s7-plcsim应用窗中设置有s7-plcsim仿真用的“仿真对象选择”快捷按钮,用于指定与显示仿真对象,一起来看看。
时间:2020-02-21 09:56:30
【图】西门子S7-PLCSIM仿真软件的仿真范围与安装要求

西门子S7-PLCSIM仿真软件的仿真范围与安装要求,仿真与实际运行的区别,仿真的功能限制,S7-PLCSIM可以安装于具有如下操作系统的编程器或个人计算机中。
时间:2020-02-21 09:29:09
西门子s7-plcsim仿真软件仿真结果如何保存?

西门子s7-plcsim仿真软件仿真结果的保存方法,S7-PLCSIM仿真完成后,在关闭S7-PLCSIM软件时,将现有的仿真配置保存到名为*.lay的配置文件中,具体操作方法。
时间:2020-02-21 08:08:28