【图】西门子plc程序结构显示与设定方法
来源:电工天下时间:2020-03-10 10:45:11 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc程序结构显示与设定方法,利用程序结构显示查看用户程序内的所有组成块的分层调用情况、调用结构等,对部分程序结构进行检查,可以使用step7的过滤器功能进行筛选、设定。
西门子plc程序结构
1、程序结构显示
利用程序结构显示,可以查看用户程序内的所有组成块的分层调用情况、调用结构以及嵌套层次情况(见图14-1.8)。

表中各列的显示内容:
Block (symbol),InstanceDB (symbol)列:显示块的分层调用情况、调用结构以及嵌套层次情况。
在程序结构显示图中,如果“块”未被PLC程序所调用,在“块”的前面显示“×”标记。
Local data (in path)列:显示调用结构所需要占用的局部变量字节数。
Local data (for blocks)列:显示逻辑块需要占用的局部变量字节数。
编程语言( Language)列、使用位置(Location)列的含义同前。
2、程序结构设定
如在检查程序时仅仅需要对部分程序结构进行检查,可以使用step7的过滤器功能进行筛选、设定。
程序结构设定步骤:
①在程序结构中执行菜单命令“View”一“Filter”,打开设定页面(见图14-1.9);

②在设定页面中选择程序结构选项。
符号地址( Display absolutely and symbolically):用于选择是否需要同时显示符号地址与绝对地址。
隶属关系(Dependency structure):用来显示块之间的隶属关系,前带有“+”标记的块,表示该块被其他块所调用(隶属与其他块),点击“+”标记可以查看隶属的块(参见图14-1.10)。

调用结构(Call structure):选择该选项,可以显示PLC程序的调用结构显示,可以有多项选择:
1、Multiple Calls:显示多次调用,如果块在程序中被多次调用,可以重复显示该块;
2、Block language:显示块的编程语言;
3、Locations of use:显示块的调用位置:
4、Memory requirement for local data in byte:显示块所需要的局部变量(以字节为单位)数量。
可以选择显示“块占用的最大字节数( maximum)”、“调用结构所需要占用的局部变量字节数(in path)”、“显示逻辑块需要占用的局部变量字节数(for block)”,见图14-1.8中的OB1显示行的显示内容。
也可以直接装载默认的设定( Load Default Setting),或者将所选择的内容作为默认设定(Save asdefault setting)。
相关文章西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解

西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子s7-200PLC编程软件中文设置教程

有关西门子s7-200PLC编程软件中文的设置教程,西门子s7-200PLC编程软件英文版安装,如何转换为中文版,有没有便捷的方法。
时间:2020-04-08 13:35:19
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置

西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置,STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装,安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以设置默认参数等。
时间:2020-03-10 10:13:37
西门子s7-300系列plc模块化结构设计图解

西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展,主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。
时间:2020-02-21 09:57:47
【图】西门子plc顺序功能图结构分类

西门子plc顺序功能图结构分类,包括单序列、选择的分支和合并、并行分支、跳转与循环,单序列由一系列相继激活的步组成,最简单的一种顺序功能图,其它的相对复杂一些。
时间:2020-02-21 09:35:11
西门子plc远端地址的设置教程

西门子plc远端地址的设置方法,在西门子plc中如何选择远端地址,确认COM口、远端S7-200通讯口和PC/PPI电缆的波特率参数匹配等操作,一起来看看。
时间:2020-02-21 08:12:16
- 上一篇:【图】西门子plc赋值表的显示与设定方法
- 下一篇:【图】西门子plc参数设定的方法





