西门子s7-300中mpi端口组态设置的问题
来源:电工天下时间:2015-12-14 05:57:08 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300中mpi端口组态设置的问题
注意,在西门子s7-300 plc中,mpi端口需要组态设置或采用默认设置。
设置:
1、MPI。
在WinCC flexible中的“通讯”--“连接”,选择S7-300/400作为驱动,通讯协议选择MPI,通讯速率为187.5K,plc站2,机架号0,扩展槽2;这里的地址和速率要和S7-300硬件组态的MPI端口的地址和速率一致。
2、DP。
在WinCC flexible中的“通讯”--“连接”,选择S7-300/400作为驱动,通讯协议选择DP,通讯速率为1.5M,PLC站2,机架号0,扩展槽2;这里的地址和速率要和S7-300硬件组态的DP端口的地址和速率一致。