【图】西门子S7-200热电阻模块产生误差的原因
来源:电工天下时间:2015-12-18 19:38:51 作者:老电工手机版>>
西门子S7-200热电阻模块产生误差的原因
选用的4RTD模块,三路实际按照三线制正确接入,另外1路空(已经用一个100欧电阻接到未接的输入通道4上)。
问题如下:
1、显示温度值比实际分度表查的误差大,比如输入RTD 阻值108欧姆,查分度表对应21度。但显示为18度左右。(程序里AIW* 经过处以10后的值)
2、现象二,测量S7-200RTD模块端子,热电阻值跳变。断开接线,单独测量外部RTD 电阻,并不跳变。
解答:
1、EM232 RTD模块与PT100(3线制)连接设置DIP开关SW1至SW8设为0,为三线制摄氏度。
EM231 RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200 可编程控制器系统手册》中的附录,请参考我上传的抓图。
2、通常判断热电阻的好坏,可以用精度高的万用表测试阻值来判断,简单方法用手握住热电阻,测量阻值有变化,并在112欧姆左右视为正常(阻值随温度有变化即使正负1、2欧姆误差也可视为正常)。在实际使用中一定要注意接线,往往铂热电阻到plc或仪表的接入端距离很长,会达到几十米甚至几百米,这时候导线的阻值就不能不考虑在内了。
因此,不可在PLC或仪表端把两线并三线接入plc或仪表,一定要从PT100传感器三线接出,并三线接入PLC或仪表,否则必然存在温度虚高。
3、PT100采用标准型时,程序直接读PIW数值后,先转化为整型,再转化为双整型,最后转化为实型,然后除以10.0即为实际温度值(气候型热电阻就除以100.0)。
按照上述方法,如果热电阻测量温度与实际温度还是不符,如果是线性误差,我通常是加一个温度修正,见上传图片。
1,热电阻EM231DIP开关设定2

2,热电阻EM231DIP开关设定1

3,温度修正子程序

相关文章西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计

有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子plc模块支持哪些传感器类型?

有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-03-09 10:00:56
西门子s7-300系列plc模块化结构设计图解

西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展,主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。
时间:2020-02-21 09:57:47
西门子plc与模块支持的传感器类型大全

西门子plc与模块支持哪些传感器类型,包括西门子S7-200所支持的传感器类型、西门子S7-200smart所支持的传感器类型、西门子S7-1200所支持的传感器类型、西门子S7-300所支持的传感器类型等。
时间:2020-02-21 09:32:37
西门子s7-300模块化结构的功能

西门子s7-300模块化结构的功能,介绍了s7-300/400模块化结构,模块化控制器的组成部分,s7-300模块化结构安装现场, 以及s7-300系列plc系统构成框图及主要功能。
时间:2020-02-21 08:10:13
- 上一篇:保证plc程序稳定运行的方法
- 下一篇:西门子S7-200高速计数器与编码器的问题





