有关台达plc的编程实例,在台达plc中上电时参数自动初始化的例子,介绍了该编程实例的控制要求,元件说明,以及自动初始化的控制程序的完整代码,程序的功能说明,供大家学习参考。
上电时参数的自动初始化
【初始化按钮】
X1
【控制要求】
机器设备一上电运行,就自动将各项参数初始化,使机器进入基本准备状态,不必手动去一个一个先设置好各个参数。
按下初始化按钮,可在机器运行的任何时刻对机器进行参数初始化。
【元件说明】
PLC 软元件 控制说明
X1 初始化按钮,当按下时,X1 状态为 On
M1002 PLC 通电 RUN 时产生瞬间脉冲
M10 一个扫描周期 On 的触发脉冲
D1120 PLC COM2 通讯协议
D1121 PLC 通讯地址
Y0 参数初始化完成信号
【控制程序】
X1
M1002
M10
PLS M10
MOV H86 D1120
MOV K1 D1121
SET Y0
【程序说明】
在 PLC “RUN”瞬间,M1002 接通一次,产生脉冲宽度为一个扫描周期的脉冲,在 PLC 运行期间只被执行一次。常被用来初始化 D(资料寄存器),C(计数器),S(步进点)等 PLC 内部元件。
按下 X1 按钮,可在程序运行的任何时刻对 PLC 进行初始化,即设定 PLC 站号为 1,COM2 通讯格式为 9600,7,E,1,且将 Y0 置位。
相关文章台达plc流程控制与传送比较指令功能说明

有关台达plc的二大编程指令,一是程序流程控制指令,二是传送比较指令,主要包括了CJ条件转移、SRET子程序结束等指令,以及ZCP区间比较、MOV数据传送等指令。
时间:2020-04-13 14:28:48
台达plc数据处理指令的功能说明

有关台达plc的三类编程指令,一是数据处理指令,二是高速处理指令,三是便利指令,介绍了这些编程指令的功能,主要包括ZRST、DECO、ENCO等指令,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 14:15:45
台达plc定位控制指令的功能说明

有关台达plc的编程指令,这里介绍下台达plc的定位控制指令,主要包括DRVI(相对定位)、DRVA(绝对定位)、ZRN(原点回归)等指令的功能说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 13:13:24
台达plc常用指令大全

有关台达plc的常用编程指令,有学习台达plc编程的朋友,可以看一看,主要包括台达plc一般指令、输出指令、主控指令及脉冲输出指令等。
时间:2020-04-13 12:31:46
台达plc四则逻辑运算指令功能说明

有关台达plc的编程指令,在台达plc中四则逻辑运算指令的功能说明,主要包括ADD BIN 加法、SUB BIN 减法、MUL BIN 乘法等指令,台达plc逻辑运算必备。
时间:2020-04-13 12:02:46
台达plc循环移位与移位指令功能说明

有关台达plc的编程指令大全,本节为循环移位与移位指令的功能说明,主要包括ROR(右循环)、ROL(左循环)、SFTR(位右移)、SFTL(位左移)等指令。
时间:2020-04-13 11:55:26
台达plc实现24小时时钟的简单例子

有关台达plc计数器的编程实例,用3个计数器构成的一个24小时时钟,在台达plc中实现起来很简单,利用3个计数器配合1s时钟脉冲标志M1013,来构成一个标准24小时时钟。
时间:2020-04-12 17:02:41
台达plc先入信号优先回路入门实例

有关台达plc实现先入信号优先回路的例子,一例智力竞赛的抢答按钮功能的实例代码,介绍了先入信号优先回路的编程方法,该控制程序的完整代码及程序说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-12 09:18:20