台达plc下降沿产生一个扫描周期脉冲的实例
来源:电工天下时间:2020-04-12 07:05:24 作者:老电工手机版>>
有关台达plc的编程实例,在台达plc中下降沿产生一个扫描周期脉冲,主要介绍程序的控制要求,元件说明,控制程序代码,以及下降沿扫描周期脉冲程序的功能说明,供大家学习参考。
下降沿产生一个扫描周期脉冲
X0 Y0(电磁阀)
【控制要求】
开关由 On→Off 动作时候产生一个扫描周期的脉冲,作为条件去触发控制电磁阀或其它装置。
一个扫描周期
X0
M10
Y0
一个扫描周期
【元件说明】
PLC 软元件 控制说明
X0 开关,由 On→Off
M10 一个扫描周期的触发脉冲
Y0 电磁阀
【控制程序】
X0
M10
RST Y0
M10=On 一个扫描周期
Y0=Off
PLF M10
【程序说明】
X0 由 On→Off 动作时(下降沿触发),PLF 指令被执行,M10 送出一个扫描周期的脉冲。
M10=On 时,[RST Y0]指令被执行,Y0 被复位为 Off,电磁阀被关断。