台达plc上升沿产生一个扫描周期脉冲的例子
来源:电工天下时间:2020-04-12 07:01:30 作者:老电工手机版>>
有关台达plc上升沿产生周期期冲的编程实例,产生一个扫描周期的脉冲,介绍了程序中的元件说明,控制程序的完整实例代码,以及程序说明等,供大家参考学习。
上升沿产生一个扫描周期脉冲
【控制要求】
开关由 Off→On 动作时产生一个扫描周期的脉冲,作为条件去触发指示灯或其它装置。
一个扫描周期
X0
M10
Y0
【元件说明】
PLC 软元件 控制说明
X0 开关,由 Off→On
M10 一个扫描周期的触发脉冲
Y0 指示灯
【控制程序】
X0
PLS
M10
SET Y0
M10=On 一个扫描周期
Y0=On
M10
【程序说明】
X0 由 Off→On 动作时(上升沿触发),PLS 指令被执行,M10 送出一个扫描周期的脉冲。
M10=On 时,[SET Y0]指令被执行,Y0 被置位为 On,指示灯被点亮或驱动其它装置。
相关文章台达plc流程控制与传送比较指令功能说明

有关台达plc的二大编程指令,一是程序流程控制指令,二是传送比较指令,主要包括了CJ条件转移、SRET子程序结束等指令,以及ZCP区间比较、MOV数据传送等指令。
时间:2020-04-13 14:28:48
台达plc数据处理指令的功能说明

有关台达plc的三类编程指令,一是数据处理指令,二是高速处理指令,三是便利指令,介绍了这些编程指令的功能,主要包括ZRST、DECO、ENCO等指令,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 14:15:45
台达plc定位控制指令的功能说明

有关台达plc的编程指令,这里介绍下台达plc的定位控制指令,主要包括DRVI(相对定位)、DRVA(绝对定位)、ZRN(原点回归)等指令的功能说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 13:13:24
台达plc常用指令大全

有关台达plc的常用编程指令,有学习台达plc编程的朋友,可以看一看,主要包括台达plc一般指令、输出指令、主控指令及脉冲输出指令等。
时间:2020-04-13 12:31:46
台达plc四则逻辑运算指令功能说明

有关台达plc的编程指令,在台达plc中四则逻辑运算指令的功能说明,主要包括ADD BIN 加法、SUB BIN 减法、MUL BIN 乘法等指令,台达plc逻辑运算必备。
时间:2020-04-13 12:02:46
台达plc循环移位与移位指令功能说明

有关台达plc的编程指令大全,本节为循环移位与移位指令的功能说明,主要包括ROR(右循环)、ROL(左循环)、SFTR(位右移)、SFTL(位左移)等指令。
时间:2020-04-13 11:55:26
台达plc实现24小时时钟的简单例子

有关台达plc计数器的编程实例,用3个计数器构成的一个24小时时钟,在台达plc中实现起来很简单,利用3个计数器配合1s时钟脉冲标志M1013,来构成一个标准24小时时钟。
时间:2020-04-12 17:02:41
台达plc先入信号优先回路入门实例

有关台达plc实现先入信号优先回路的例子,一例智力竞赛的抢答按钮功能的实例代码,介绍了先入信号优先回路的编程方法,该控制程序的完整代码及程序说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-12 09:18:20



