西门子S7-200系列PLC比较指令定时器实例
来源:电工天下时间:2021-10-25 10:37:06 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200比较指令的定时器入门实例
程序设计要求:
应用增计数器CTU实现按3次按钮灯亮,再按2次灯灭。

程序设计思路:
1、首先,确定有一个输入点I0.0并将接通次数,输入到增计数器C0。这里对C0的计数周期进行设定,因为是3次后点亮,再按2次灯灭。则合计是5次,即将5作为设定值,输入到PV位置。
2、其次,由于5次作为循环周期,需要设定一个“自复位”指令,于是增加C0的常开指令,接到计数器的复位R位置。为确保在上电时系统被置位为初始状态,在复位位置,再接入一个SM0.1。
3、接入比较指令,由于按3下导通,则判定的启动条件应当是包含3;而截止条件条件应该是选择<还是<=?这里选择任何一个都可以,当在网络2中,当C0等于5时,就被自己复位了。所以,在扫描到网络三的时候,就没有C0=5的情况,结果就是这个等于号,没有发挥作用。
相关文章西门子s7系列plc脉冲定时器Pulse Timer的实例

西门子s7系列plc脉冲定时器Pulse Timer的实例,脉冲定时器时序,STL语句表,装入定时时间到ACCU1,启动脉冲定时器T5,有关脉冲定时器Pulse Timer的FBD功能图与时序图。
时间:2022-09-18 08:23:19
西门子s7-200系列plc比较指令用法举例

有关西门子s7-200的编程例子,s7-200中比较指令的用法,在plc程序中用定时器与比较指令来控制五台电机顺序启动逆序停止,以下是编程要求及程序实现代码,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:36:45
西门子S7-200系列PLC:浮点数转换指令

有关西门子s7-200的编程实例,在s7-200中浮点数转换指令的用法,转换指令对操作数的类型进行转换,具体来看下四舍五入和数据取整两个功能,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:35:39
西门子s7-200系列plc转换指令入门教程

有关西门子s7-200系列plc的编程例子,学习下转换指令的用法,先看下数据类型和存储类型及数据长度,然后具体了解下西门子s7-200中转换指令的使用方法。
时间:2022-01-19 07:33:45
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令入门用法

有关西门子S7-200的编程例子,时钟指令在自动化控制中经常用到,比如交通信号灯、路灯等,以下是西门子S7-200系列PLC实例中时钟指令的入门教程,一起来看下。
时间:2022-01-19 07:24:25
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令进阶练习

有关西门子s7-200编程的例子,学习下时钟指令的进阶用法,在西门子s7-200系统PLC中时钟指令是比较常见的指令,通过本例学习下时钟指令的进阶用法。
时间:2022-01-19 07:22:52
西门子s7-200系列plc实例:设置时钟指令

有关西门子s7-200系列PLC的编程实例,怎么来设置时钟指令,会涉及到数据类型、进制与位的关系,所以在设置时钟指令时,这些基础知识必须搞扎实了,下面具体来了解下。
时间:2022-01-19 07:21:07
西门子plc比较指令的实例代码

学习西门子plc编程的入门例子,西门子plc比较指令的用法,对进出仓库的货物进行记录,仓库最多可放6000箱货物,当货物多于1000箱灯L1亮,多于5000箱时灯L2亮。
时间:2021-12-27 08:27:32





