有关三菱FX-PLC的编程实例,3台电动机如何实现顺序启动控制,可以用参考三菱PLC进行3台电动机顺序启动控制的设计,以下是I/O地址分配、I/O接线图与程序代码,供大家参考。
3台电动机顺序启动控制
1、任务需求
如下图,用三菱PLC进行3台电动机顺序启动控制的设计,3台电动机必须按照M1、M2、M3的固定顺序启动,电动机停止不做要求。
要求:找出所有输入量、输出量并进行I/O地址分配,已绘制I/O接线图,根据需求来编写PLC程序。

2、I/O地址分配
3台电动机每台需要启动、停止按钮各一个,需要占用PLC6个输入点。
每台电动机分别连接一个热继电器,需要占用3个输入点,那么输入量总数为9个。主电路中有三台电动机和三个接触器,因此输出量总数为3个。

3、I/O接线图

4、程序代码


5、执行过程
按下X000后,Y000得电并自锁,电机M1开始运行;然后再按下X002,Y001得电并自锁,电机M2开始运行;再按下X004,Y002得电并自锁,电机M3开始运行,符合上述需求中3台电动机必须按照M1、M2、M3的固定顺序启动。
在需求中提到停止不做要求,因此三台电动机只要按下各自的停止按钮就能停止。当按下X001,Y000断电,电机M1停止;按下X003,Y001断电,电机M2停止;按下X005,Y002断电,电机M3停止。在电机过载时,过载的电机就会停止运行。
相关文章三菱FX-PLC实现电动机连续运转控制(起保停)的例子

有关三菱FX-PLC的编程实例,电动机怎么实现连续运转控制(起保停),根据需求设计出电动机连续运行的程序,以下是该PLC程序的I/O地址分配、I/0接线图与程序代码,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:43:27
三菱FX-PLC实现电动机正反转控制的代码

有关三菱FX-PLC的编程实例,用三菱PLC设计出电动机正反转控制,要求进行I/O地址分配,绘制I/O接线图,然后根据需求来编写PLC程序,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:41:55
三菱FX-PLC电动机Y-△启动控制的实例教程

三相异步电动机Y-△降压启动的电路图,如下图:用三菱PLC进行改造,找出所有的输入量输出量,分配I/O地址,并设计出相应I/O接线图和PLC梯形图程序。
时间:2022-01-05 06:05:18
三菱FX-PLC实现两台电动机的循环控制功能

有关三菱FX-PLC的编程实例,两台电动机怎么进行循环控制,可以借助三菱FX-PLC来实现,以下是任务需求、I/O地址分配与PLC程序代码,供大家参考。
时间:2021-12-16 10:21:20
三菱plc控制两台电动机起停的编程例子

有关三菱plc的编程实例,两台电动机要求m1启动后m2才可以启动,且m2要求实现点动,可以使用三菱plc程序进行控制,以下是io地址分配与plc程序代码,供大家参考。
时间:2021-12-16 10:18:49
三菱FX-PLC实现三相异步电动机的点动与联动控制

有关三菱FX-PLC的编程实例,如何实现单台三相异步电动机的点动与联动控制,可以用三菱FX-PLC编程来实现整个控制过程,以下是I/O地址分配与程序代码,供大家参考。
时间:2021-12-16 10:08:36
如何编写三菱plc电动机正反转控制程序?

如何编写三菱plc电动机正反转控制程序,有关三菱plc电动机正反转控制程序的编程实例,一个正反转控制的继电控制电路图,正反转控制的继电控制电路图, PLC正反转控制梯形图及指令表程序。
时间:2020-03-14 08:51:46
如何编写三菱PLC星形与三角降压启动控制程序?

如何编写三菱PLC星形与三角降压启动控制程序,一个星-三角降压启动控制的继电控制电路图,plc星-三角降压启动控制原理图,PLC星-三角降压启动控制梯形图程序。
时间:2020-03-14 08:39:17