三菱FX-PLC实现电动机正反转控制的代码
来源:电工天下时间:2022-01-21 07:41:55 作者:老电工手机版>>
有关三菱FX-PLC的编程实例,用三菱PLC设计出电动机正反转控制,要求进行I/O地址分配,绘制I/O接线图,然后根据需求来编写PLC程序,有需要的朋友参考下。
三菱FX电动机正反转控制的例子
1、任务需求
根据以上电路,用三菱PLC设计出电动机正反转控制。
要求:找出所有输入量、输出量,进行I/O地址分配,绘制I/O接线图,并编写PLC程序。

2、I/O地址分配
根据上述的任务要求,此电路需要进行正反转切换,题目中有两个接触器,因此有两个输出量,KM1正转运行Y001, KM2反转运行Y002,分别控制电动机正转和反转。
需要三个按钮来分别控制,正转控制按钮X001,反转控制按钮X002,停止按钮X000,以及热继电器的过载保护FRX003,所以需要四个输入量。
3、I/O接线图

4、程序代码

5、执行过程
(1)按下正转控制按钮X001,Y001得电并自锁,电动机开始正转运行;按下反转控制按钮X002,Y001断电,Y002得电并自锁,电动机开始反转运行。
(2)按下停止按钮X000,Y001/Y002都断电电动机停止运行,当热继电器有过载动作时,Y001/Y002都断电,电动机停止运行。
相关文章三菱PLC自锁控制应用程序的例子

分享一个plc编程实例代码,三菱PLC自锁控制应用程序,主要包括自锁程序的控制要求,硬件电路设计(主回路、PLC原理图与语句表等),并分析了该自锁控制应用程序的执行过程,供大家参考。
时间:2022-03-18 06:23:04
三菱FX-PLC实现电动机连续运转控制(起保停)的例子

有关三菱FX-PLC的编程实例,电动机怎么实现连续运转控制(起保停),根据需求设计出电动机连续运行的程序,以下是该PLC程序的I/O地址分配、I/0接线图与程序代码,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:43:27
三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子

有关三菱FX-PLC的编程实例,3台电动机如何实现顺序启动控制,可以用参考三菱PLC进行3台电动机顺序启动控制的设计,以下是I/O地址分配、I/O接线图与程序代码,供大家参考。
时间:2022-01-21 07:40:04
三菱FX-PLC实现按钮计数控制的例子

有关三菱FX-PLC的编程实例,如何来实现按钮计数控制,可以用三菱FX-PLC编程实现,按钮X000每接通一次,计数器C0计数值(当前值)增1,当计数器C0的当前值为4时,Y000接通,信号指示灯亮。
时间:2022-01-21 07:32:07
三菱FX-PLC电动机Y-△启动控制的实例教程

三相异步电动机Y-△降压启动的电路图,如下图:用三菱PLC进行改造,找出所有的输入量输出量,分配I/O地址,并设计出相应I/O接线图和PLC梯形图程序。
时间:2022-01-05 06:05:18
三菱FX-PLC实现两台电动机的循环控制功能

有关三菱FX-PLC的编程实例,两台电动机怎么进行循环控制,可以借助三菱FX-PLC来实现,以下是任务需求、I/O地址分配与PLC程序代码,供大家参考。
时间:2021-12-16 10:21:20
三菱plc控制两台电动机起停的编程例子

有关三菱plc的编程实例,两台电动机要求m1启动后m2才可以启动,且m2要求实现点动,可以使用三菱plc程序进行控制,以下是io地址分配与plc程序代码,供大家参考。
时间:2021-12-16 10:18:49
三菱FX-PLC按钮控制照明灯的编程例子

有关三菱FX-PLC编程的例子,用按钮来控制照明灯的亮起与熄灭,并做好时间间隔的计时以及灯亮的维持时间,以下是I/O地址分配与程序代码,供大家参考。
时间:2021-12-16 10:14:48


