西门子plc s7300卷烟厂电力系统应用实例
来源:电工天下时间:2020-03-10 17:44:04 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc s7300卷烟厂电力系统应用实例,基于现代计算机技术和plc技术的综合scada工程,上位机采用Citect软件进行编制程序和画面组态,下位采用S7300可编程逻辑控制器、DT3000综合继电保护装置等。
西门子plc s7300卷烟厂电力系统应用实例
1、项目背景
江苏淮阴卷烟厂主厂房变电所监控系统是基于现代计算机技术和PLC技术的综合SCADA工程。
本系统中上位机采用Citect软件进行编制程序和画面组态,下位采用S7300可编程逻辑控制器、DT3000综合继电保护装置以及IQ220智能电量装置采集各厂房的配电参数,然后通过RS485传输至上位机。上位机通过软件编程将数据录入数据库,供给相关人员查询。
2、工程方案

上位计算机以WINDOWS操作系统为平台,安装了IMPACC软件(西屋公司DT3000、IQ220及ARII的编程软件)与STEP 7软件(西门子公司S7300可编程逻辑控制器编程软件),这两套软件将所有现场信号采集并接收后传给人机界面软件(最终操作员使用软件) - 澳大利亚悉雅特公司的CITECT软件。
CITECT软件提供实时动态图形、多媒体报警、报表、趋势图等各种方式,使得操作员可以监视、控制并记录实时及需要的历史数据。
CITECT软件还提供了与厂区信息管理系统的接口。本计算机内安装的以太网卡与厂区服务器的以太网卡直接连接,使用TCP/IP协议,将服务器需要的数据上传。(使用WONDERWARE协议仿真通讯)
3、系统功能
本系统是上海电器股份有限公司电器成套厂为淮阴卷烟厂35kV/0.4kV变电所成套设备定制,其中包括35kV高压开关柜的监控、35kV/0.4kV变压器参数监视、0.4kV低压抽屉式开关柜的监控以及直流屏参数监视。
IQ220智能电量装置共有两部分组成:设备本体、显示及操作面板。
计量回路的电流互感器(CT)及电压互感器(PT,低于600V电压不需要)接入IQ220设备本体,在显示及操作面板上进行对应操作后,IQ220智能电量装置即将该计量回路的电量参数在面板上就地显示,并通过设备本体上的计算机接口将所有就地显示数据通过计算机网络传递给上位计算机。
DT3000是真正意义的微机综合继电保护仪表,通过一个完全独立的以微机为基础的组件,取代了所有的常规的电磁式和感应盘过电流继电器、电流表和电流表转换开关,完成全面的每相和接地馈线回路保护,并可直接上位机通讯(所有参数设置,所有电流量、运行状态、故障状态显示、远程分/合断路器)。
S7300是德国西门子公司的一种可编程逻辑控制器,它可以:
(1) 接收各高压开关柜的接点状态 – PT断线、断路器位置、DT3000故障、加热器状态等;
(2) 接收各低压开关柜的接点状态 – 所有低压断路器(主开关、联络开关及馈电开关)的分/合状态及故障状态;
(3) 接收模拟量信号 - 变压器温度信号及直流屏电流、电压信号;
(4) 发送上述所有接点状态至马赛克模拟屏动态显示。
4、系统评估
该工程自投运以来运行正常,在配电房和计算机中心都能准确的了解各厂房车间的输配电情况,并且能够直接在计算机上进行手工分合闸等操作。同时系统自动生成日报表、月报表和年报表,对整个卷烟厂的输配电监控和日常调度起到了至关重要的作用,对车间的输配配电起到了良好的生产指导作用。
相关文章西门子s7-300 plc的位逻辑操作实例讲解

西门子s7-300 plc的位逻辑操作的几个例子,位逻辑指令的运算规则:“先与后或”,通过二个例子,介绍了s7-300 plc的位逻辑操作的功能图、梯形图与语句表的实现方法。
时间:2022-09-18 08:22:24
西门子s7-200系列plc比较指令用法举例

有关西门子s7-200的编程例子,s7-200中比较指令的用法,在plc程序中用定时器与比较指令来控制五台电机顺序启动逆序停止,以下是编程要求及程序实现代码,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:36:45
西门子S7-200系列PLC:浮点数转换指令

有关西门子s7-200的编程实例,在s7-200中浮点数转换指令的用法,转换指令对操作数的类型进行转换,具体来看下四舍五入和数据取整两个功能,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:35:39
西门子s7-200系列plc转换指令入门教程

有关西门子s7-200系列plc的编程例子,学习下转换指令的用法,先看下数据类型和存储类型及数据长度,然后具体了解下西门子s7-200中转换指令的使用方法。
时间:2022-01-19 07:33:45
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令入门用法

有关西门子S7-200的编程例子,时钟指令在自动化控制中经常用到,比如交通信号灯、路灯等,以下是西门子S7-200系列PLC实例中时钟指令的入门教程,一起来看下。
时间:2022-01-19 07:24:25
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令进阶练习

有关西门子s7-200编程的例子,学习下时钟指令的进阶用法,在西门子s7-200系统PLC中时钟指令是比较常见的指令,通过本例学习下时钟指令的进阶用法。
时间:2022-01-19 07:22:52
西门子s7-200系列plc实例:设置时钟指令

有关西门子s7-200系列PLC的编程实例,怎么来设置时钟指令,会涉及到数据类型、进制与位的关系,所以在设置时钟指令时,这些基础知识必须搞扎实了,下面具体来了解下。
时间:2022-01-19 07:21:07
西门子plc比较指令的实例代码

学习西门子plc编程的入门例子,西门子plc比较指令的用法,对进出仓库的货物进行记录,仓库最多可放6000箱货物,当货物多于1000箱灯L1亮,多于5000箱时灯L2亮。
时间:2021-12-27 08:27:32