有关西门子plc模拟量输入em235的程序设计,模拟量模块EM235 3A1/1AQ与CPU-212或CPU-214一起使用的方法,模拟量输入值是给定采样次数的采样平均值,然后试验决定怎样设置输。
西门子plc模拟量输入em235的程序设计
有关模拟量模块EM235 3A1/1AQ与CPU-212或CPU-214一起使用的一种探讨。
本例中模拟量输入值是给定采样次数的采样平均值,然后试验决定怎样设置输出。EM235配置成士10V。
1、程序结构

2、程序和注解
本程序描述了模拟量模块EM235 (3A1/1A0)的功能,从AIWO中取输入值,为了增加稳定性而求多次采样值的平均值,再依据计算出的平均值在AOWO中输出模拟电压。
模拟量模块经过测试可提供模块错误信息。如果第一个扩展模块小是模拟量模块,01.0接通。另外模拟量模块检查到的错误是电源出错,则将CPU上01.1接通。模拟量模块上有EXTF字样。
本程序中所用除法是简单的移位除法(用采样次数的2的方次)。因为移位只花费较短的扫描时问,该数能从2变化到32768。
输入字是12位长。如果采样次数大于16 (2的4次方),那么和的长度将大于一个字(16位)。于是需要用双字(32位)存贮采样和。为把输入值加到采样和中,你应当把它转成双字。
当输入数为负值时,最高有效字增添1;若为正值,最高有效字增添0来校正输入值。
本程序长度为118个字。
相关文章西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序

西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序,PLC梯形图程序实现泵每五分钟工作一次,工作五分钟后,再停五分钟,循环往复运行,介绍了其动作原理的相关知识。
时间:2022-09-18 08:23:05
西门子plc程序实例:led数码管显示9-5控制系统

有关西门子plc的编程例子,一个led数码管显示9-5控制系统,根据要求用西门子plc设计控制系统,并进行程序调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:56:15
西门子plc程序实例:水塔水位控制系统设计

有关西门子plc的编程实例,一个水塔水位控制系统,根据问题要求用西门子plc设计控制程序,并进行模拟仿真调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,供大家参考。
时间:2022-01-21 07:53:48
西门子s7-200系列plc实例:抢答器控制程序

有关西门子s7-200系列plc的编程例子,用plc实现一个简单的抢答器控制程序,主持人与选手间操作抢答器的设计要求,以及完整的plc程序设计,供大家学习参考。
时间:2022-01-19 07:14:41
西门子plc实现彩灯控制的梯形图程序及接线图

西门子plc实现彩灯控制的梯形图程序及接线图:利用PLC的Q0.0到Q0.7八个输出端控制八个彩灯,每隔一秒亮一个并循环。当接通I0.0后,所有的灯都熄灭。当接通I0.1后,又重新从Q0.0开始循环。
时间:2021-12-27 10:45:40
西门子plc实现小车往返运动的程序示例

用西门子plc S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为:按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动), 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后,小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后,再次做返回运动 。
时间:2021-12-25 20:07:43
西门子Plc计数器指令的程序代码示例

西门子Plc计数器指令的程序代码示例,主要包括:加计数CTU、减计数CTD和加/减计数CTUD总共有256个(C0~C255)。在一个程序中,同一计数器号不要重复使用,更不能分配给几个不同类型的计数器。
时间:2021-12-25 20:05:22
西门子PLC系统上电脉冲的程序段

西门子PLC系统上电脉冲的程序段:PLC程序的系统上电脉冲,可以作为系统初始化脉冲来复位、清零和设置系统重要参数,最好是使用比较独立的存储位。
时间:2021-12-25 20:02:36