高压熔断器的选型原则与技巧
来源:电工天下时间:2020-01-10 10:02:55 作者:老电工手机版>>
有关高压熔断器的选型方法,高压熔断器的选择,可以按工作电压选择、按电流及保护特性选择、按开断电流选择,需要考虑熔断器的一般条件与具体情况。
高压熔断器的选型原则
在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类高压熔断器是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A ,为保护电压互感器的专用熔断器。
另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。
常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等,其作用除与RN 1 型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。
户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。
一、按工作电压选择
(1)一般条件
U e≥Uwe
式中:
U e——熔断器额定电压
Uwe——安装处电网额定电压
即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )。
(2)对于限流型熔断器
以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择,这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5 倍相电压之内,此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。如果熔断器使用在工作电压低于其额定电压的电网中,(www.dgjs123.com)过电压倍数造成威胁可能增大3.5~4。
二、电流及保护特性选择
(1)一般条件
I e≥Ije≥Ig·zd
式中:
I e——熔断器熔管的额定电流,A
I je——熔断器熔体的额定电流,A
I g·zd——回路最大持续工作电流,A
此条件为选择熔断器额定电流的总体要求,其中熔体额定电流的选择最为重要, 它的选择与其熔断特性有关,应能满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。
(2)具体情况
①保护配电设备(即35kV 及以下电力变压器) :
Ije= K Ie
式中
Ie——变压器回路额定工作电流,A
K——可靠系数,不考虑电机自起动时,取1.1~1.3; 考虑电机自起动时,取1.5~ 2.0
VICFUSE熔断器 来自:电工技术之家
按此条件选择可确保变压器在通过最大持续工作电流,通过变压器励磁涌流, 电动机自起动或保护范围以外短路产生的冲击电流时熔件不熔断,而且能保证前后级保护动作的选择性以及本段范围内短路能以最短时间切除故障。
②保护电力电容器:
Ije= K Ic·e
式中:
I c·e——电容器回路的额定电流,A
K ——可靠系数, 对于喷射式熔断器,取1.35~1.5; 对于限流型熔断器,当一台电容器时, 系数取1.5~2.0; 当一组电容器时,系数取1.3~1.8
③保护电力线路:
按一般条件选择:
Ie≥Ije≥I g·zd
三、按开断电流选择
(1)一般条件
I ke≥I dt (Ske≥Sdt)
式中:
I ke (或Ske) ——熔断器的额定开断电流, kA (或额定开断容量MVA )
I dt——短路全电流, kA (安装地点)
对于限流型熔断器取I dt≥I ″(次暂态电流幅值) ;对于非限流型熔断器取I dt≥I ch (稳态短路电流最大有效值)。
(2)对于跌落式熔断器
跌落式熔断器的开断能力应分别按上、下限值来验算,在验算上限值时要应用系统的最大运行方式;验算下限值时, 应用最小运行方式。
相关文章高压熔断器型号与含义

有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
高压熔断器的结构图解

有关高压熔断器的结构,RN1系列高压熔断器的结构组成包括熔件管、静触点座、接线座、支柱绝缘子与底座等,介绍了熔管及熔全的组成材料等。
时间:2021-08-28 05:22:29
高压熔断器的多种类型详解

有关熔断器的类型的相关知识,介绍了多种不同类型的熔断器的外形结构,熔断器的作用等知识,供大家学习参考。
时间:2020-07-15 13:59:32
高压熔断器的分类方法_高压熔断器优缺点_高压熔断器的作用

有关高压熔断器的分类方法,按装设的地点、按熔管的安装情况、按开断电流的方式对高压熔断器进行分类,并介绍了熔断器的优缺点,高压熔断器的功能作用等。
时间:2020-05-23 07:48:28
高压熔断器的结构参数与分类等

有关高压熔断器的结构,高压熔断器的主要参数,高压熔断器的分类,高压熔断器的选择与应用,高压熔断器的安装场合等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-05-23 07:48:12
熔断器怎么选型,熔断器选型方法总结

熔断器如何选型的问题,熔断器的类型:RLlB系列带断相保护螺旋式熔断器,BTl4系列有填料封闭管式筒形帽熔断器,NGT系列半导体器件保护用熔断器,以及熔断器的选型注意事项。
时间:2020-03-23 14:15:01
油浸式过载高压熔断器型号与基本参数详解

有关油浸式过载高压熔断器型号,油浸式过载高压熔断器的基本参数,以及这种高压熔断器的外型与安装尺寸的信息,并给出了油浸式过载高压熔断器的使用注意事项。
时间:2020-03-23 14:10:34
高压熔断器的结构与部件

有关高压熔断器的结构,熔断器主要由金属熔件(也叫熔体)、支持熔体的载流部分(触头)和外壳构成,熔体是熔断器的主要部件。
时间:2020-01-10 09:52:38
- 上一篇:电容器熔断器的选择原则与更换步骤
- 下一篇:如何挑选熔断器?熔断器的选择原则五点




