三菱plc fx3u输入处理的主要功能
来源:电工天下时间:2020-03-06 15:27:27 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc fx3u输入处理的主要功能,高速输入的计数中1相或是2相,读取最新输入信息中的[输入输出刷新] 功能,以及脉冲捕捉功能等。
三菱plc fx3u输入处理的功能
1、高速输入的计数中1相或是2相的[高速计数器] 功能
1相高速计数器,采用中断的方式对从特定的输入继电器出来的高速脉冲进行处理,无论运算时间多少,最高可以执行100kMz(使用高速输入特殊适配器时:200kHz)的读数。
2相计数器最高可达50kHz[使用高速输入特殊适配器时:100kHz])
计数的结果或是使用高速计数器专用的比较指令立即输出、或是对高速计数器的计数值用高速计数器中断方式执行特定的程序处理。
高速计数器数量不足时连接特殊功能模块(高速计数模块) 。
如增设高速计数布黔块的硬件计数器,可以读取最高50kHz(2, 4倍增的情况除外)的高速脉冲。
2、读取最新输入信息中的[输入输出刷新] 功能
在成批刷新方式下运行的可编程控制器的输入端子信息,可以在0步的运算之前被成批读入输入映像区。
在执行END指令时成批输出输出信息。
输入输出刷新指令,就是可以在程序运算的过程中获得输入的最新信息,立即输出运算结果。
3、变更输入继电器的时间常数中的[调节输入滤波器] 功能
在可编程控制器的输入继电器中,为解决输入信号的波动和抗干扰,设置了约10ms的C-R滤波器。
由于输入继电器中的X000~X017使用了数字式滤波器,所以可以通过顺控程序改变滤波器的值。
4、脉冲捕捉功能
脉冲捕捉功能是读取短时间的脉冲信号的一种方法。
在脉冲捕捉中监视特定的输入继电器发出的信号,在输入的同时通过中断处理来置位特殊辅助继电器。
脉冲捕捉可以简单地读取窄脉宽的输入,因此能应用广泛。
此外,想要通过特定的触发信号以中断的方式优先处理复杂的运算时,可以使用下面的【中断】功能。
5、短时间脉冲的读取及优先处理中的3种[中断]功能
1) 输入中断:监视由特定的输入继电器发出的信号,最优先处理在输入的上升沿、或下降沿指定的中断子程序。
2) 定时器中断:每隔一定时间,最优先处理指定的中断子程序。
3) 计数器中断:最优先处理用高速计数器的当前值指定的中断子程序。
相关文章三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
一文看懂三菱触摸屏的输入方式

有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱plc有输入无输出是什么问题

有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言

三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言,三菱PLCFX3U·FX3UC可编程控制器编程的支持以下3种编程语言,即指令表编程、梯形图编程与SFC(STL)编程,下面具体来看下。
时间:2022-01-26 09:16:19
三菱plc输入端com端接线方式

有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程

在三菱FX系列PLC中,输入继电器与输入端相连,这是一种专门用于接受PLC外部开关信号的元件,以下是三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程,一起来学习下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱fx3u plc输出接线的正确方法

三菱fx3u plc输出接线方法图解,其输出分为继电器输出和晶体管输出和晶闸管输出,晶体管输出分为源型输出与漏型输出两种类型,其接线方式与接线图,供大家学习参考。
时间:2020-05-22 09:10:44
三菱fx3u plc输出接线方法图解

关于三菱fx3u系列plc输出接线方法,对plc进行接线,必须掌握plc的具体型号,了解其接线方式是怎么样的,知道所接电源是多少,掌握信号接入plc的正确方法,才能对plc进行正确地接线。
时间:2020-05-22 09:07:15
- 上一篇:三菱PLC FX3U应用指令有哪些
- 下一篇:三菱plc端子排列及显示方式





