三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
来源:电工天下时间:2022-06-30 10:48:41 作者:老电工手机版>>
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
三菱plcFX3U外部电源的接线方法
如下图:

三菱FXNC、FX2Nc、 FXSUC PLC一般用于空间比较小的地方,为了减小体积,所以内部没有设计为较占空间的AC/DC电源电路,而是直接从直流电源端子直接取输入电源,即PLC只有DD电源DC输入型。
接近开关或光电开关的电源在哪里取呢?三菱plc内部也有自带的24v电源供给,也可以用外部电源供电(电源电压要与接近开关匹配一致)。
plc输出口要具体看接口类型,如果是晶体管输出类(48MT),则只能接直流负载:com口公共端接电源的正极,负载的一头接电源的负极,另一头接plc输出端口。
继电器输出类型(48MR),交、直流负载都可以接,接线方法同上。