有关三菱plc应用指令的几大要素,FX系列用助记符表示应用指令,若源操作数不止1个时,可用 [S1·]、[S2·] 表示,若目标操作数不止1个时,可用 [D1·]、[D2·] 表示,其它操作数有m,n等。
三菱plc应用指令的构成要素
1、指令助记符
FX系列用助记符表示应用指令,如图1所示,每条应用指令都有一个助记符,如“BMOV”为指令助记符,表示“数据块传送”。每条应用指令都由功能编号指定,BMOV的功能编号为FNC 15 。
第1条指令BMOV处理的是16位指令数据。第2条指令MOV前面的“D”表示处理32位数据,这时相邻的两个数据寄存器组成数据寄存器对,图中指令表示将D21、D20中的数据传送给D23、D22中。
MOV后面的“P”表示脉冲执行。即在X1由OFF变为ON时执行一次,若指令助记符后面没有“P”,则表示连续执行。

2、源操作数[S]
在可利用变址修改软元件编号的情况时,用带“· ”符号的[S·]表示,有的应用指令无操作数,但多数应用指令有1到4个操作数,在图1中就有3个操作数,其中D11为源操作数。若源操作数不止1个时,可用 [S1·]、[S2·] 表示。
3、目标操作数[D]
在可利用变址修改软元件编号的情况时,用带“· ”符号的[D·]表示,在图1中, D20即为目标操作数。若目标操作数不止1个时,可用 [D1·]、[D2·] 表示。
4、其他操作数 m、n
常用来表示常数或源操作数和目标操作数的补充说明。需要注释的项目较多时,可用m1、m2等表示。
相关文章三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55