三菱ans系列模拟量模块的偏置与增益
来源:电工天下时间:2015-09-04 21:33:07 作者:老电工手机版>>
三菱ans系列模拟量模块的偏置与增益
工业现场中,在使用到模数转化或数模转化时,并不是只使用标准的-10v~+10v,0~20ma的输入特性,而是根据实际的电压和电流值的情况来做工艺要求,需要对ad或da模块做偏置和增益。
以a1s64ad为实验对象加以说明。
一、电压输入特性

二、电流输入特性

三、分辨率

四、程序举例

1、偏置与增益的设置

按照上述的流程,可以通过偏置和增益把范围设定在用户实际的范围内,但是要注意不管自定义的范围是多少,一定不能超出电压-10v~+10v,电流0ma~20ma的总范围,否则模块会损坏。(另外在做偏置增益时,plc应处于stop状态)
2、编程设定流程

a)ad变换允许、禁止设定
b)分辨率的设定(正常情况下默认分辨率为1/4000)

c)平均处理/采样处理
此项根据实际的工艺要求来决定
d)数字输出值
ad变换后的输出值,按通道分别被存储到缓冲区地址10~13,数字量输出值是带16位符号的二进制,分辨率以设定的1/4000时为-4096~4095,设定1/8000时为-8192~8191,设定1/12000时为-12288~12287来表示。
3、编程

通过上述的程序和设定,可以实现在用户范围内ad变换后数字值。
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办

三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因

三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43





