三菱fx系列plc定时扩展编程方法
来源:电工天下时间:2020-03-06 13:35:05 作者:老电工手机版>>
有关三菱fx系列plc的定时扩展编程方法,FX系列的定时器的最长定时时间为3276.7s,如何设定更长的定时时间呢,当X2为OFF时,T0和C0处于复位状态,它们不能工作。
三菱fx系列plc定时扩展编程的方法
采用延长定时时间的方法,FX系列的定时器的最长定时时间为3276.7s,如果需要更长的定时时间,可使用图1所示的电路。

当X2为OFF时,T0和C0处于复位状态,它们不能工作。
X2为ON时,其常开触点接通,T0开始定时,3000s后100ms定时器T0的定时时间到,其当前值等于设定值,它的常闭触点断开,使它自己复位,复位后T0的当前值变为0,同时它的常闭触点接通,使它自己的线圈重新“通电”,又开始定时。
T0将这样周而复始地工作,直到X2变为OFF,从上面的分析可知,图1中最上面一行电路是一个脉冲信号发生器,脉冲周期等于T0的设定值。
产生的脉冲列送给C0计数,计满30000个数(即25000h)后,C0的当前值等于设定值,它的常开触点闭全。
设T0和C0的设定值分别为KT和KC ,对于100ms定时器,总的定时时间为:T=0.1KTKc (s)
如已用特辅助继电器M8014的触点向计数器提供周期为1min的时钟脉冲,单个定时器的最长定时间为32 767min。
相关文章三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言

三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言,三菱PLCFX3U·FX3UC可编程控制器编程的支持以下3种编程语言,即指令表编程、梯形图编程与SFC(STL)编程,下面具体来看下。
时间:2022-01-26 09:16:19
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程

在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同),在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:35:43