【图解】三菱plc除法指令应用说明
来源:电工天下时间:2015-09-06 18:43:11 作者:老电工手机版>>
三菱plc除法指令
该指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表1:
表 1 除法指令的要素
DIV 除法指令是将指定的源元件中的二进制数相除, [S1] 为被除数, [S2] 为除数,商送到指定的目标元件 [D] 中去,余数送到 [D] 的下一个目标元件。 DIV 除法指令使用说明如图 1 表示。它分 16 位和 32

图 1 除法指令使用说明
当为为 16 位运算。执行条件 X0 由 OFF → ON 时,[D0]/[D2] → [D4] 。当 [D0]=19 , [D2]=3 时, [D4]=6 ,[D5]=1 。 V 和 Z 不能用于 [D] 中。
当为 32 位运算。执行条件 X0 由 OFF → ON 时,[D1 、 D0]/[D3 、 D2] 。商在 [D5 、 D4] ,余数在 [D7 、D6] 中。 V 和 Z 不能用于 [D] 中。
商数为 0 时,有运算错误,不执行指令。若 [D] 指定位元件,得不到余数。商和余数的最高位是符号位。被除数或余数中有一个为负数,商为负数;被除数为负数时,余数为负数。