三菱plc断电记忆(断电保持)功能实例
在三菱plc的使用中,有一种需求:如何实现断电记忆功能,在三菱plc通过程序控制步进电机的过程中,在突然断电故障发生时,让数据数据能做到断电保持,即三菱plc断电记忆功能的实现。
说明:三菱plc断电保持指令,S500以后才有断电保护指令,可以实现断电维持,即所说的断电记忆功能。
三菱plc如何实现断电记忆功能:在三菱plc通过程序控制步进电机的过程中,如果出现突然断电的情况,如何让D8140和D8142的数据能做到断电保持?而且步进电机也能在断电后仍能记忆当前位置。
为了让让三菱PLC具备上述功能,编写如下程序,通过断电保持寄存器实现该功能。
LD M8002
DMOV D200 D8140
LDI M8002
DMOV D8140 D200
注意,如果断电后机械的实际位置有改变,那么就会和断电前保存的数据有一定的误差。
因此,此时要注意保留所有机械停电时的当前位置不变。
问题:三菱PLC断电后,保持记忆的辅助继电器有哪些?
断电前接置1后,再PLC断电后,PLC隔较长时间接通电源,仍能保持原有置1或置零状态的。
FX1N停电保持 :EEPROM保持M384~M511,D128~D255. 电容保持M512~M1535,D256~D7999。
FX2N呢,一样吗?FX2N停电保持:EEPROM保持M500~M1023,D200~D511. 电容保持M1024~M3071,D512~D7999。
三菱PLC的断电保持,其实并没有“断电保持”指令,是有断电保持的中间继电器、计时器、计数器和状态器等。 用专用寄存器可以实现此功能,即掉电保持。
附1,三菱PLC断电保持指令怎么用?
在三菱PLC中利用带断电保持功能S500后的状态寄存器,结合STL指令就可以实现设备的断电记忆功能。
假设当程序运行到状态S510时突然停电,由于状态寄存器S510具备断电保持功能,恢复供电后,S510仍然保持有效,程序就能继续执行下去。
但要注意的是恢复供电后,要防止设备自行起动,应在按下起动按钮后程序才能继续执行,为此应利用特殊辅助继电器M8034与M8040。
M8034的功能是当M8034为ON时,所有的输出继电器(Y)都处于禁止输出状态;M8040的功能是当M8040为ON时,所有状态寄存器禁止转移。
利用初始化脉冲M8002让M8034及M8040在上电后得电并自锁,使输出继电器(Y)处于禁止输出及状态寄存器禁止转移,程序运行处于中断,只有当按下起动信号X5后,M8034及M8040才断开,程序得以继续执行,以避免恢复供电后设备自行起动的现象,应注意让M8034与M8040得电并自锁的程序应画在梯形图的顶部,因为PLC的程序执行方式是自上而下循环扫描的。
相关文章三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱plc定时扩展编程实例图解

三菱plc定时扩展编程实例图解,三菱plc定时最长定时时间为3 276.7s,若需要更长的定时时间,需要自行设计定时扩展电路,一起来了解下。
时间:2020-04-25 08:49:35
【多图】三菱plc传送指令与比较指令的实例教程

有关三菱plc传送指令与比较指令的实例教程,传送指令MOV与比较指令CMP,数据传送指令编程的方法,包括数据块传送、多点传送与移位传送。
时间:2020-03-18 15:07:20
三菱plc特殊模块的读写指令的实例教程

三菱plc特殊模块的读写指令的使用说明,三菱PLC FROM指令(FNC78),实现对特殊模块缓冲区BFM指定位的读取操作,TO指令是将PLC中的数据写入到特殊模块的缓冲区内。
时间:2020-03-06 16:13:51
三菱plc单相双计数输入功能的程序实例

三菱plc单相双计数输入功能的程序实例,使用C246时,使用C249时的例子,对应于当前值的输出触点的动作与上述的单相单计数输入的高速计数器相同。
时间:2020-03-06 13:43:34
三菱plc程序流向控制功能指令的实例教程

三菱plc程序流向控制功能指令,应用主控指令对分支程序A和B进行控制编程,应用跳转指令对分支程序A和B进行控制编程(在主控指令的基础上修改),用CJ指令实现电动机的点动和自锁控制等。
时间:2020-03-06 06:36:55
【图】空操作指令NOP实例学习

空操作指令NOP的使用实例,NOP指令为空操作指令,主要用于短路电路、改变电路功能及程序调试时使用,如果要用空操作指令替换LD、LDI、ANB、ORB指令,电路构成将有较大幅度的变化。
时间:2020-03-05 10:38:18
【图】三菱plc应用实例之汽车总装线系统构成

三菱plc应用实例之汽车总装线系统构成,整个系统以三菱plc及现场总线cc-link为核心控制设备,采用接近或光电开关监测执行结构的位置,调速部分采用三菱fr-e500系列变频器进行控制。
时间:2020-03-05 07:51:10