三菱plc辅助继电器原理与应用分析
来源:电工天下时间:2019-01-03 10:01:12 作者:老电工手机版>>
在三菱plc中,辅助继电器的作用是什么,三菱plc辅助继电器的工作是怎么样的,电工天下小编整理了三菱plc辅助继电器原理与应用分析,一起来了解下。
三菱plc辅助继电器原理与应用分析:(相关阅读:三菱plc特殊辅助继电器编码 三菱plc辅助继电器指令 )
辅助继电器相当于继电接触控制系统中的中间继电器,通用辅助继电器跟中间继电器的作用没有什么区别。
但是,继电接触控制系统没有断电保持功能,它侧重于安全方面的控制,具有欠压保护和失压保护,就是突然断电,再次来电时,机器不会自动起动,而plc的断电保持继电器,当断电,再次上电时,保持原来的状态,这对于某些行业非常重要。例如,物料必须保持运动状态,否则会凝固,造成堵塞等等这样的场合。
plc的输出线圈也不允许串联,可以并联,这与常规的继电接触控制系统一样的。
工作原理:串联分压,线圈到不到额定电压,一会吸合,一会断不开,根本无法正常工作,这是初中物理都讲过的电学常识。
总之plc的功能很丰富,强大,原来的继电接触控制系统无法实现,或者很困难才能实现的动作,用plc简直是小菜了。
plc的堆栈指令,就是分支,和继电器的顺序控制有点类似。
篇二,三菱plc中特殊辅助继电器功能
三菱plc特殊辅助继电器共256点,它们用来表示plc的某些状态,提供时钟脉冲和标志(如进位、借位标志),设定plc的运行方式,或者用于步进顺控、禁止中断、设定计数器是加计数还是减计数等。
特殊辅助继电器分为两类:
(1)触点利用型
由PLC的系统程序来驱动触点利用型特殊辅助继电器的线圈,在用户程序中直接使用其触点,但是不能出现它们的线圈。
几个例子:
M8000(运行监视):当PLC执行用户程序时,M8000为ON;停止执行时,M8000为OFF。
M8002(初始化脉冲):M8002仅在M8000由OFF变为ON状态的一个扫描周期内为ON(见图3-8),可以用M8002的常开触点来使有断电保持功能的元件初始化复位或给它们置初始值。
M8011~M8014分别是10ms,100ms,1s和1min时钟脉冲。
M8005(锂电池电压降低):电池电压下降至规定值时变为ON,可以用它的触点驱动输出继电器和外部指示灯,提醒工作人员更换锂电池。
(2)线圈驱动型
由用户程序驱动其线圈,使PLC执行特定的操作,用户并不使用它们的触点。例如:
M8030的线圈“通电”后,“电池电压降低”发光二极管熄灭;
M8033的线圈“通电”时,PLC进入STOP状态后,所有输出继电器的状态保持不变;
M8034的线圈“通电”时,禁止所有的输出;
M8039的线圈“通电”时,PLC以D8039中指定的扫描时间工作。
FX2n的特殊辅助继电器 的编号是M8000~8255 共256点
M8000---上电一直ON标志
M8001---上电一直OFF标志
M8002---上电ON一个扫描周期标志
M8003---上电OFF一个扫描周期标志
M8004---PLC出错
M8005---PLC备用电池电量低标志
M8011---1ms时钟脉冲
M8012---100ms时钟脉冲
M8013---1s时钟脉冲
M8014---1min时钟脉冲
篇三,三菱PLC中的M叫辅助继电器还是辅助寄存器?有什么区别?
三菱plc中的m叫辅助寄存器。
plc要实现对各接口的通断和电平状态信息进行识别和处理,必须把它们转换成内部计算机可以识别的变量,这些变量称之为寄存器。
根据不同机型的PLC,常用的寄存器:
(1)输入寄存器(X/I)——保存各输入接口的状态。
(2)输出寄存器(Y/O)——保存各输出接口的状态。
(3)辅助寄存器(R/M)。辅助寄存器又称中间寄存器,用于保存运算中所需要的中间变量的状态。在PLC内起传递信号的作用。
M一般是辅助触点,D、Z是寄存器 C是一般描述为时间继电器。在三菱编程器中还有很多的特殊的辅助触点,使用使要与一般触点区分,比如M8012之类的。
相关文章三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程

在三菱FX系列PLC中,输入继电器与输入端相连,这是一种专门用于接受PLC外部开关信号的元件,以下是三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程,一起来学习下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程

三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程,每个输出继电器在输出单元中均对应有维一一个常开硬触点,但在程序中供编程的输出继电器,无论是常开还是常闭触点,均可以无数次使用。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程

辅助继电器在PLC中属于数量最多的一种继电器,辅助继电器采用M与十进制数共同组成编号,即只有输入输出继电器才用八进制数,以下是三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程,一起来了解下。
时间:2021-12-14 09:52:37
三菱fx系列plc输出继电器(y)用法说明

有关三菱fx系列plc输出继电器(y)的用法说明,输出继电器线圈是由plc内部程序的指令驱动,其线圈状态传送给输出单元,再由输出单元对应的硬触点来驱动外部负载。
时间:2020-03-18 14:33:35
由继电器电路图转梯形图的注意事项

由继电器电路图转梯形图的注意事项,应遵守梯形图语言中热语法规定,设置中间单元,分离交织在一起的电路,梯形图电路的优化设计,尽量减少plc的输入信号和输出信号等。
时间:2020-03-07 10:46:06
三菱fx系列plc输出继电器(Y)功能与用法

有关三菱fx系列plc输出继电器(Y)功能与用法,输出继电器是用来将plc内部信号输出传送给外部负载,每个输出继电器在输出单元中都对应有维一一个常开硬触点。
时间:2020-03-06 14:41:10
三菱fx系列plc输入继电器(x)的实例

有关三菱fx系列plc输入继电器(x)的用法说明,输入继电器必须由外部信号驱动,不能用程序驱动,所以在程序中不可能出现其线圈,FX系列PLC的输入继电器以八进制进行编号。
时间:2019-12-10 09:11:43
三菱fx系列plc输出继电器的等效电路(图文)

三菱fx系列plc输出继电器的等效电路原文标题:三菱fx系列plc输出继电器(y)输出继电器是用来将plc内部信号输出传送给外部负载(用户输出设备)。输出继电器线圈是由plc内部
时间:2017-06-12 15:40:02





