三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题
来源:电工天下时间:2022-02-04 06:18:43 作者:老电工手机版>>
在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
三菱plc 2da模块用法
在FX2N-2DA三菱PLC不能进行正常工作时,需要确认以下各项:
1)确认电源LED的状态。亮起:扩展电缆已正确连接。灭或闪烁:确认扩展电缆的正确连接。
2)确认外部布线是否正常。

参考图:三菱plc
3)确认连接到模拟输出端子的外部设备,其负载阻抗是否对应于FX2N-2DA。
4)使用电压计和安培计确认输出电压值和输出电流值,确认输出特性的数字到模拟的转换,当已转换的D/A值不适合于输出特性时,可对偏置和增益进行再调整。在出厂时,其输出特性为DC 0-10V。
1、FX2N-2DA的处理时间
FX2N-2DA的处理时间为:4ms/1通道。(与顺控程序同步)
2、FX2N-2DA的电源规格
FX2N-2DA的电源规格:模拟电路,24V DC±10%,85mA(来自于PLC的内部电源);数字电路,5V DC,30mA(来自于PLC的内部电源)。
3、FX2N-2DA电压输出和电流输出混合使用
说明:FX2N-2DA型三菱PLC,两个通道电压输出和电流输出可以混合使用。
相关文章三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc有输入无输出是什么问题

有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱plc中用到的模块有哪些

三菱PLC是一种常用的PLC品牌,在很多设备上除了西门子PLC外,用的最多的就是三菱PLC,从最初的FX1S、FX2N、FX2N-48MT、FX3U等多种型号都在使用,那么三菱PLC中用到的PLC模块有哪些,一起来看下。
时间:2021-12-20 11:47:25
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱模块QJ71C24 Callback功能使用步骤

有关三菱模块QJ71C24 Callback功能的使用步骤,包括硬件连线、plc参数设置、用GX-Configurator-SC对QJ71C24的参数进行设置、远程PC机侧的参数设置等。
时间:2020-04-25 09:34:54
【图】三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法

有关三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法,读特殊功能模块指令FROM的目标操作数,n是待传送数据的字数,M2是特殊功能模块中缓冲寄存器的首元件号。
时间:2020-03-18 15:06:33
【图】三菱plc数据交换指令XCH的用法与注意事项

三菱plc数据交换指令XCH的用法,数据交换指令(D)XCH(P)的编号为FNC17,用于将数据在指定的目标元件之间交换,数据交换指令的使用注意事项,分为三点,需要的朋友参考下。
时间:2020-03-18 13:47:18
- 上一篇:三菱plc有输入无输出是什么问题
- 下一篇:三菱plc输入指示灯与输出指示灯故障说明





