有关三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法,读特殊功能模块指令FROM的目标操作数,n是待传送数据的字数,M2是特殊功能模块中缓冲寄存器的首元件号。
三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令
1、读特殊功能模块指令FROM的目标操作数为KnY、KnM、 KnS、 T、C、V、D和Z。
2、接在FX系列PLC基本单元右边扩展总线上的功能模块,从最靠基本单元的那个开始,其编号m1依次为0~7。
n是待传送数据的字数,n=1~32(16位操作)或1~16(32位操作)
3、图1a中,X0为ON时,将编号为m1的特殊功能模块内编号为m2开始的n个缓冲寄存器(BFM)的数据读入PLC,并存入[D]开始的n个数据寄存器中。
M2是特殊功能模块中缓冲寄存器的首元件号,m2=0~32767,n是待传送数据的字数, n=0~32767。

图1 读写特殊功能模块指令的使用
(a)读特殊功能模块指令 (b)写特殊功能模块指令