三菱伺服J4总是显示B2什么原因,怎么解决?
来源:电工天下时间:2022-02-19 12:42:18 作者:老电工手机版>>
三菱伺服J4定位模块LD77ms通过光纤控制两个伺服J4-B,第一次写入参数,通过定位模块写入,参数正常。但是,伺服驱动就是没有准备好,这个怎么办,如何进行解决,下面来看下。
三菱伺服J4一直显示B2
如图:

1.通过定位模块连接监控
伺服没有连接上,也就是参数没有写进去驱动。
2.对比参数
通过定位模块对比参数,参数是一致的。电脑参数跟定位模块的参数是一致的。但定位模块参数没有写进伺服驱动。
3.查找驱动的原因
电脑连接驱动,读取驱动参数。
驱动设置了,pc05被设置测试运行模式有效,把该参数设置为0,问题解决。