三菱PLC的常用数据通信模块介绍
来源:电工天下时间:2022-02-07 10:30:57 作者:老电工手机版>>
三菱plc常用数据通信模块
plc通信模块是用来完成与别的plc,其他智能控制设备或计算机之间的通信。三菱plc fx系列通信用功能扩展板、适配器及通信模块。
1、通信扩展板FX2N-232-BD
FX2N-232-BD是以RS-232C传输标准连接PLC与其他设备的接口板。诸如个人计算机、条码阅读器或打印机等。可安装在FX2N内部。其最大传输距离为15米,最高波特率为19200bit/s,利用专用软件可实现对PLC运行状态监控,也可方便的由个人计算机向PLC传送程序。
2、通信接口模块FX2N-232IF
FX2N-232IF连接到FX2N系列PLC上,可实现与其它配有RS232C接口的设备进行全双工串行通信。例如个人计算机,打印机,条形码读出器等。在FX2N系列上最多可连接8块FX2N-232IF模块。用FROM/TO指令收发数据。最大传输距离为15米,最高波特率为19200bit/s,占用8个I/O点。数据长度、串行通信波特率等都可由特殊数据寄存器设置。
3、通信扩展板FX2N-485-BD
FX2N-485-BD-用于RS-485通信方式。它可以应用于无协议的数据传送。FX2N-485-BD在原协议通信方式时,利用RS指令在个人计算机、条码阅读器、打印机之间进行数据传送。传送的最大传输距离为50米,最高波特率也为19200bit/s。每一台FX2N系列PLC可安装一块FX2N-485-BD通信板。除利用此通信板实现与计算机的通信外,还可以用它实现两台FX2N系列PLC之间的并联。
4、通信扩展板FX2N-422-BD
FX2N-422-BD应用于RS-422通信。可连接FX2N系列的PLC上,并作为编程或控制工具的一个端口。可用此接口在PLC上连接PLC的外部设备、数据存储单元和人机界面。利用FX2N-422-BD可连接两个数据存储单元(DU)或一个DU系列单元和一个编程工具,但一次只能连接一个编程工具。每一个基本单元只能连接一个FX2N-422-BD,且不能与FX2N-485-BD或FX2N-232-BD一起使用。
5、接口模块MSLSECNET/MINI
采用MSLSECNET/MINI接口模块,FX系列PLC可用作为A系列PLC的就地控制站,构成集散控制系统。
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办

三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因

三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43