三菱plc多谐振荡器的设计过程
来源:电工天下时间:2020-03-05 11:10:28 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc多谐振荡器的设计过程,以日本三菱公司型号为FX2-24MR的可编程控制器为例进行程序设计,并仿真验证,设计一款用可编程控制器构成的多谐振荡器,一起来了解下。
三菱plc多谐振荡器的设计过程
在各类数字和计算机系统中,都离不开多谐振荡器,虽然市场上有许许多多种多谐振荡器,但功能却各不相同。
本文以日本三菱公司型号为FX2-24MR的可编程控制器为例进行程序设计,并仿真验证,设计了一款用可编程控制器构成的多谐振荡器。
与普通振荡器相比,本设计有以下几方面优势:
1、构成简单,具有通用性。改变程序和接线又可作其它用途;
2、程序编写简单,易于理解和掌握;
3、通过软件改变参数就可很方便地获得想要的频率和占空比。
一、三菱plc的多谐振荡器设计
首先,以一个具体工作任务为目标,看看整个多谐振荡器的设计全过程。该具体工作任务为设计一个频率为f=0.4Hz,占空比q=40%的多谐振荡器。
采用状态转移图SFC来实施这一工作任务。
1)、通过工作任务计算波形的周期T以及波形的高电平持续时间t1、低电平持续时间t2。(电工技术之家 www.dgjs123.com)周期按计算公式T=1/f=1/0.4=2.5s完成,t1和t2按占空比公式q=t1/(t1+t2)和t1+t2=T完成。
将T=2.5s和q=40%代入到以上两个公式中,求解这个二元一次方程组,得到t1=1s,t2= 1.5s。
现在,工作任务变为要获得一个方波,它的高电平持续时间为1s,低电平持续时间为1.5S。即波形如图1。

图1 多谱波振荡器方波
2)、采用状态转移图SFC时,起始状态元件选择S0,中间状态元件选择S20。
高电平持续时间继电器采用T0,低电平持续时间继电器采用T1,它们的时间参数根据规则分别设置为K10和K15。据此可以画出状态转移图SFC,如图2所示。

图2 多谱振荡器状态转移图SFC
将状态转移图SFC变为可以实施的梯形图软件后,我们就可以将它写入到计算机里面去了。由图2的状态转移图得到的梯形图软件如图3所示。

图3 多谱波振荡器梯形图
二、I/O分配表
根据现场控制所需的输入信号和输出信号,分配可编程控制器的输入与输出点,见表1。
表1 多编程控制器多谱振荡器输入输出端口分配表

三、可编程控制器多谐振荡器实施的接线图
可编程控制器多谐振荡器的实施最终要反映到三菱 FX2-24MR型可编程控制器的输入/输出接线上,图4为可编程控制器多谐振荡器实施的接线图。SB1为启动按钮,SB2为停止按钮,24V直流电源为可编程控制器外加的直流电源。
图4 可编程控制器多谱波振荡器连接图

四、运行观察
根据所设计的可编程控制器多谐振荡器梯形图,采用型号为FX2-24MR的可编程控制器,把可编程控制器方式开关置于运行“SHOP”档,通过计算机及数据线把程序写入到可编程控制器中,再把可编程控制器方式开关置于运行“RUN”档,合上X0,会看到与Y0联接的指示灯亮1s后熄灭,紧接着与Y1连接的指示灯亮1.5s后再熄灭,以后交替循环进行,按X1可结束工作任务,从而达到工作任务所设计的要求。
实际运用时,将指示灯更换成负载就可以正常工作了,Y0输出频率为f、占空比为q的方波,Y1输出频率为f、占空比为(1-q)的方波。
五、扩展小结
当需要任意频率f、任意占空比q的方波,只需改变图2和图3软件中的时间继电器T0、T1的参数就可以实现。
方法如下:
将f和q代入公式

计算出t1=q/f,t2=(1-q)/f。T0时间继电器中的参数K就选择计算出来的t1×10,T1时间继电器中的参数K就选择计算出来的t2×10,修改好这二个参数后再按前面所叙述的方法将程序写入到可编程控制器中运行,即可实现结果。
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办

三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因

三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
- 上一篇:三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
- 下一篇:三菱plc与计算机通信连接技术