三菱plc常用指令(交替输出指令与专用定时器指令等)
来源:电工天下时间:2020-03-15 06:45:10 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc的常用指令,包括交替输出指令(ALT)编程、专用定时器(STMR)指令基本编程、闪光显示控制程序,以及这些指令的实训目标与任务实施步骤等。
三菱plc常用指令
一、实训任务
1、交替输出指令(ALT)编程
(1)、要求:
上机运行图所示程序,根据输入信号,画出输出信号的波形图。

(2)、输入信号X0 波形如下,画出输出信号Y0、Y1 的波形:

输入X0:
输出Y0:
输出Y1:
(3)、思考:
Y0,Y1 的输出效果为什么不同,哪一种输出可用于工程实践?
2、专用定时器(STMR)指令基本编程
(1) 要求:
上机运行图所示程序,根据输入信号,画出输出信号的波形图。

(2) 输入信号X0 波形如下,画出输出信号Y0、Y1、Y2、Y3 的波形:

输入X0:
输出Y0:
输出Y1:
输出Y2:
输出Y3:
3、闪光显示控制程序
(1) 控制要求:
指示灯Y0 亮1 秒,停3 秒,周期循环。应用交替输出指令、专用定时器指令编程实现
(2) 参考程序(梯形图)如图:
(3) 思考:
① 上机运行以上程序,画出M0、M1、M3、Y0 的波形。
② 分析定时器T0 的作用,并画出它的线圈通电波形。
③ 不用M8013 及ALT指令,用T10、T11 自编程序实现M1 的波形。
二、实训目标
1、掌握交替指令的应用
2、专用定时器(STMR)指令的应用
三、实训条件
1、FX2N-48MT的plc一台,一字螺丝刀一把
2、开关、导线若干,连接电缆一根
3、PC一台
四、相关知识
(本项目相关理论知识)
五、实训要求
1、工艺要求
2、职业意识
3、注意事项(特别是安全注意事项)
六、任务实施步骤
1、理解题意,画出I/O控制图。
2、编写控制程序并进行调试。
相关文章三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
- 上一篇:三菱plc中CMP进行16位数据比较
- 下一篇:三菱plc错误代码原因与对策说明





