三菱fx系列plc定时器(t)用法说明
来源:电工天下时间:2020-12-10 09:41:50 作者:老电工手机版>>
有关三菱fx系列plc定时器(t)的用法,fx2n系列中定时器时可分为通用定时器、积算定时器二种,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。
三菱fx系列plc定时器(t)
plc中的定时器(t)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。它可以提供无限对常开常闭延时触点。
定时器中有一个设定值寄存器(一个字长),一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来存储其输出触点的映象寄存器(一个二进制位),这三个量使用同一地址编号。但使用场合不一样,意义也不同。
fx2n系列中定时器时可分为通用定时器、积算定时器二种。
它们是通过对一定周期的时钟脉冲的进行累计而实现定时的,时钟脉冲有周期为1ms、10ms、100ms三种,当所计数达到设定值时触点动作。设定值可用常数k或数据寄存器d的内容来设置。
1、通用定时器
通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,即当输入电路断开或停电时定时器复位。通用定时器有100ms和10ms通用定时器两种。
1)100ms通用定时器(t0~t199) 共200点,其中t192~t199为子程序和中断服务程序专用定时器。(电工技术之家 www.dgjs123.com)这类定时器是对100ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.1~3276.7s。
2)10ms通用定时器(t200~t245) 共46点。这类定时器是对10ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.01~327.67s。
通过例子学习通用定时器的工作原理。如图1所示,当输入x0接通时,定时器t200从0开始对10ms时钟脉冲进行累积计数,当计数值与设定值k123相等时,定时器的常开接通y0,经过的时间为123×0.01s=1.23s。当x0断开后定时器复位,计数值变为0,其常开触点断开,y0也随之off。若外部电源断电,定时器也将复位。

图1 通用定时器工作原理
2、积算定时器
积算定时器具有计数累积的功能。在定时过程中如果断电或定时器线圈off,积算定时器将保持当前的计数值(当前值),通电或定时器线圈on后继续累积,即其当前值具有保持功能,只有将积算定时器复位,当前值才变为0。
1)1ms积算定时器(t246~t249) 共4点,是对1ms时钟脉冲进行累积计数的,定时的时间范围为0.001~32.767s。
2)100ms积算定时器(t250~t255)共6点,是对100ms时钟脉冲进行累积计数的定时的时间范围为0.1~3276.7s。
通过例子学习积算定时器的工作原理。
如图2所示,当x0接通时,t253当前值计数数器开始累积100ms的时钟脉冲的个数。当x0经t0后断开,而t253尚未计数到设定值k345,其计数的当前值保留。当x0再次接通,t253从保留的当前值开始继续累积,经过t1时间,当前值达到k345时,定时器的触点动作。累积的时间为t0+t1=0.1×345=34.5s。当复位输入x1接通时,定时器才复位,当前值变为0,触点也跟随复位。

图2 积算定时器工作原理
相关文章三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程

在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同),在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:35:43
三菱FX系列PLC边沿指令的功能说明

有关三菱FX系列PLC边沿指令的知识,共有三种,分别为LDP/LDF:取上升沿/下降沿指令、ANDP/ANDF:与上升沿/下降沿指令、ORP/ORF:或上升沿/下降沿指令,以下是这些指令的功能说明,一起来看下。
时间:2022-01-20 09:29:37
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明

三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明,在使用时注意如下事项:1、PLF指令只能用于Y或M(不包括特建辅助继电器)。2、在PLS指令中,Y0只在X0上升沿时的一个扫描周期内为ON。
时间:2022-01-20 09:22:39
三菱plc定时器与触点比较指令用法详解

有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16





