三菱PLC GX Developer编程操作与运行操作
来源:电工天下时间:2020-03-18 14:35:12 作者:老电工手机版>>
有关三菱PLC GX Developer的编程操作与运行操作,采用梯形图编程的方法,编辑图1所示的梯形图程序并保存,程序传送到PLC用户存储器后,可按以下操作步骤运行程序。
三菱plc gx developer编程
一、编程操作
1、编程准备。
检查plc与计算机的连接是否正确,计算机的rs232c端口与plc之间是否指定的揽线及转换器连接:使plc处于“停机”状态;接通计算机和plc的电源。
2、编程操作。
①打开GX Developer编程软件,新建一个工程,并命名。
②采用梯形图编程的方法,编辑图1所示的梯形图程序并保存。
3、程序的传送。
①程序的写出:将编辑好的程序写入到PLC用户存储器RAM中,然后进行核对。
②程序的读入:通过[读入]操作将PLC用户存储器中程序读入到计算机中,然后进行核对。
③程序的核对:在上述程序核对过程中,只有当计算机两端程序比较无误后,方可认为程序传送正确,否则应查清原因,重新传送。
二、运行操作
1、程序传送到PLC用户存储器后,可按以下操作步骤运行程序。
①根据梯形图程序,将PLC的输入/输出端与部输入信号连接好,PLC的输入/输出端编号及说明如表1所示。
②接通PLC运行开关,PLC面板上RUN灯亮,表明程序已投入运行。
③结合控制程序,操作有关输入信号,在不同输入状态下观察输入/输出指示灯的变化,若输出指示灯的状态与程序控制要求一致,则表明程序运行正常。

图1 梯形图程序
表1 PLC的输入/输出端编号及说明

2、输出强制ON/OFF。对Y000, Y001进行强制OFF操作,对Y002, Y003进行强制ON操作。
3、修改T, C, D, Z的当前值。
①将Z的当前值K4修改为K6后,观察运行结果,分析变化的原因。
②将D4当前值,观察运行结果,分析变化的原因。
4、修改T, C的当前值。
①将T0的设定值K100修改为K150后,观察运行结果,并写出操作过程。
②将C0的设定值D4修改为K10后,观察运行结果,并写出操作过程。
相关文章三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55