三菱cc-link调试技巧:使用前面板led指示判断故障
来源:电工天下时间:2020-02-29 18:55:46 作者:老电工手机版>>
有关三菱cc-link的调试技巧,使用前面板led指示判断故障,err指示灯常亮时,整个cc-link通信有错误,闪烁时,cc-link网络系统中某个站的通信有错误,lerr指示灯指示的是主站的通信状态。
三菱cc-link调试:前面板led指示判断故障
在主站plc上电后,首先从主站cc-link模块qj61bt11前面板的led指示灯对整个系统的通信状况做一个大致了解。
QJ61BT11前面板LED指示灯的名称和含义:



1、ERR指示灯
此指示灯常亮时,说明整个CC-LINK通信有错误;闪烁时,说明CC-LINK网络系统中某个站的通信有错误。
利用此指示灯可以判断通信故障发生的大概情况,是整个网络都不能通信号,还是个别站不能通信。
造成整个网络不能通信的原因有很多种,如:电缆断开,未连结正确的终端电阻(CC-Link 专用电缆:100Ω 1/2W,CC-Link 专用高性能电缆 130Ω 1/2W),设置站号大于64等。
在整个网络都通信错误的情况下,利用GPP软件进行“线路测试”。
另外,如果各个子站和主站的波特率及网络模式设置不同,也会发生ERR常亮故障(整个系统通信错误)。
因此,必须保证这二者在同一个网络中一致。波特率在模块前面板设置,模式在GPP软件中设置(如下图)。

网络模式设定

波特率设定
当ERR指示灯闪烁时,说明网络中的某一站通信错误,此时,可以用“网络诊断”的方法来诊断是哪一站出问题了,再有针对性的解决问题(一般的问题发生是由于子站设置、编程错误或子站未送电造成的,与主站无关),此时,网络中通信正常的站可以正常通信,不受其它非正常站的影响。
2、LERR指示灯
该指示灯指示的是主站的通信状态。当常亮时,表示主机通信错误。当闪烁时,分为以下两种情况:
当以固定时间间隔闪烁时,说明在通电时改变了站号或波特率/工作模式开关,此时只要重新上电或复位即可。
当以不固定的时间间隔闪烁时,可能是未安装终端电阻,模块或CC-LINK电缆受干扰所致。
相关文章三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题

在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱plc有输入无输出是什么问题

有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱plc硬件实施与联机调试说明

有关三菱plc编程的知识,在设计与编写三菱plc程序时,必须把硬件实施准备与plc联机调试等工作内容,提前考虑周全,以下是三菱plc硬件实施与联机调试说明,供大家参考。
时间:2022-01-08 07:35:16
三菱plc程序设计与模拟调试的基本要求

有关三菱plc的知识,在使用PLC进行编程时,程序设计的主要内容有哪些,以及如何进行模拟调试,都是需要提前考虑的,这里以三菱plc为例介绍下plc程序设计与模拟调试要求,供大家参考。
时间:2022-01-08 07:33:33
三菱fx系列plc与pc通信连接的问题分析

三菱fx系列plc与pc通信连接的问题,基于通信的数据显示技术,PLC与组太王的通信连接,PLC与PC的连接,RS485的连线可以是一对或两对导线,三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。
时间:2020-03-06 06:40:50
【图】三菱plc梯形图编程常见问题

三菱plc梯形图编程常见问题,如何注意线圈的位置,三菱plc梯形图程序的执行过程,桥式电路如何处理,如何处理三菱plc梯形图中的双线圈问题,一起来了解下。
时间:2020-03-05 11:53:31
三菱plc双线圈问题的解决方法

三菱plc双线圈问题的解决方法,编写plc程序时遇到双线圈问题怎么办,双线圈问题会导致plc无输出,其原因与解决方法,一起来了解下。
时间:2020-03-05 10:19:54
【问答】三菱plc梯形图编程的四个问题

三菱plc梯形图编程的四个问题,线圈的位置,程序的执行顺序,桥式电路的处理方法,以及双线圈问题的处理方法,借助于辅助继电器来避免双线圈问题等。
时间:2020-03-04 07:41:20
- 上一篇:三菱plc十键输入指令的应用说明
- 下一篇:【图解】三菱plc数据传送指令用法说明