【图】三菱plc梯形图编程常见问题
来源:电工天下时间:2020-03-05 11:53:31 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc梯形图编程的常见问题,如何注意线圈的位置,三菱plc梯形图程序的执行过程,桥式电路如何处理,如何处理三菱plc梯形图中的双线圈问题,一起来了解下。
三菱plc梯形图的编程问题
1、如何设置线圈的位置?
线圈与右母线相连,特别是在继电器控制电路移植法编程时,注意必须通过位置的移动来伸线圈与右母线相连,如图3-41。

2、三菱plc梯形图程序的执行顺序
程序的执行顺序:从上到下,从左到右,如图3-42。

3、桥式电路如何处理?
如图3-43,对于桥式电路,改变双向电流流动的回路,即将没有D时的回路和没有B时的回路并联。

4、三菱plc梯形图程序怎么处理双线圈问题?
图3-44是双线圈问题的另一个处理方法:借助于辅助继电器来避免双线圈问题。

三菱plc梯形图编程问题:
相关文章三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明

三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图

如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC振荡电路的梯形图与时序图

如下图所示,三菱FX系列PLC振荡电路中的梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例

有关三菱fx系列plc延时断定时器的梯形图与时序图,掌握下三菱fx系列plc延时断定时器的线路图的设计方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-12-10 09:41:51
三菱plc梯形图控制交通灯的例子

三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱plc梯形图指令符号名称的用途

有关三菱plc梯形图指令符号名称的作用,SFC是状态功能图,用SET指令置位,用RST指令复位 ,STL S0是步进指令,也可以用 SET RST指令去置位或者复位不同的M。
时间:2020-05-16 08:55:06
三菱plc梯形图的编程规则详解

三菱plc梯形图的编程规则,以三菱FX系列PLC为例,介绍PLC梯形图编程时需要遵循的规则,这些规同样适用其它plc编程,包括梯形阶梯始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上等规则。
时间:2020-05-16 08:48:44
由继电器电路图转梯形图的注意事项

由继电器电路图转梯形图的注意事项,应遵守梯形图语言中热语法规定,设置中间单元,分离交织在一起的电路,梯形图电路的优化设计,尽量减少plc的输入信号和输出信号等。
时间:2020-03-07 10:46:06





