plc梯形图概述_plc梯形图的编程规则
来源:电工天下时间:2020-03-05 11:47:01 作者:老电工手机版>>
有关plc梯形图的基本概念,包括软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,plc梯形图的编程规则,每一逻辑行总是起于左母线,然后是触点的连接,最后终止于线圈或右母线,触点的使用次数不受限制。
plc梯形图的编程规则
一、梯形图概述
梯形图是使用得最多的图形编程语言,被称为PLC的第一编程语言。梯形图与电器控制系统的电路图很相似,特别适用于开关量逻辑控制。梯形图常被称为电路或程序,梯形图的设计称为编程。
梯形图编程的四个基本概念:
1、软继电器
plc梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与plc存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。
该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的“1”或“on”状态。如果该存储单元为“0”状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为“0”或“off”状态。使用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。
2、能流
如图1所示触点1、2接通时,有一个假想的“概念电流”或“能流”(Power Flow)从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的。
能流只能从左向右流动。利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解与分析梯形图。
图1a中可能有两个方向的能流流过触点5(经过触点1、5、4或经过触点3、5、2),这不符合能流只能从左向右流动的原则,因此应改为如图1b所示的梯形图。

图1,梯形图
a)错误的梯形图 b)正确的梯形图
3、母线
梯形图两侧的垂直公共线称为母线(Bus bar),。在分析梯形图的逻辑关系时,为了借用继电器电路图的分析方法,可以想象左右两侧母线(左母线和右母线)之间有一个左正右负的直流电源电压,母线之间有“能流”从左向右流动。右母线可以不画出。
4、梯形图的逻辑解算
根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
梯形图中逻辑解算是按从左至右、从上到下的顺序进行的。
解算的结果,马上可以被后面的逻辑解算所利用。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。
二、梯形图的编程规则
尽管梯形图与继电器电路图在结构形式、元件符号及逻辑控制功能等方面相类似,但它们又有许多不同之处,梯形图具有自己的编程规则。
1)每一逻辑行总是起于左母线,然后是触点的连接,最后终止于线圈或右母线(右母线可以不画出)。注意:左母线与线圈之间一定要有触点,而线圈与右母线之间则不能有任何触点。
2)梯形图中的触点可以任意串联或并联,但继电器线圈只能并联而不能串联。
3)触点的使用次数不受限制。
4)一般情况下,在梯形图中同一线圈只能出现一次。如果在程序中,同一线圈使用了两次或多次,称为“双线圈输出”。对于“双线圈输出”,有些plc将其视为语法错误,绝对不允许;有些plc则将前面的输出视为无效,只有最后一次输出有效;而有些plc,在含有跳转指令或步进指令的梯形图中允许双线圈输出。
5)对于不可编程梯形图必须难过等效变换,变成可编程梯形图,例如图1所示。
6)有几个串联电路相并联时,应将串联触点多的回路放在上方,如图2a所示。在有几个并联电路相串联时,应将并联触点多的回路放在左方,如图2b所示。这样所编制的程序简洁明了,语句较少。

图2 梯形图之二
另外,在设计梯形图时输入继电器的触点状态最好按输入设备全部为常开进行设计更为合适,不易出错。建议用户尽可能用输入设备的常开触点与PLC输入端连接,如果某些信号只能用常闭输入,可先按输入设备为常开来设计,然后将梯形图中对应的输入继电器触点取反(常开改成常闭、常闭改成常开)。
相关文章三菱plc梯形图控制交通灯的例子

三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱plc梯形图指令符号名称的用途

有关三菱plc梯形图指令符号名称的作用,SFC是状态功能图,用SET指令置位,用RST指令复位 ,STL S0是步进指令,也可以用 SET RST指令去置位或者复位不同的M。
时间:2020-05-16 08:55:06
三菱plc梯形图的编程规则详解

三菱plc梯形图的编程规则,以三菱FX系列PLC为例,介绍PLC梯形图编程时需要遵循的规则,这些规同样适用其它plc编程,包括梯形阶梯始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上等规则。
时间:2020-05-16 08:48:44
【多图】三菱plc梯形图格式与编程规则

有关三菱plc梯形图的格式与编程规则,梯形图中左、右边垂直线分别称为起始母线(左母线)、终止母线(右母线),程序应按自上而下,从左至右的顺序编制,plc梯形图编程注意事项与编程技巧。
时间:2020-03-06 06:47:38
【图】三菱plc梯形图编程常见问题

三菱plc梯形图编程常见问题,如何注意线圈的位置,三菱plc梯形图程序的执行过程,桥式电路如何处理,如何处理三菱plc梯形图中的双线圈问题,一起来了解下。
时间:2020-03-05 11:53:31
【多图】plc梯形图多种设计方法

有关plc梯形图的设计方法,对开关量控制系统梯形图的设计,提出了四种常用方法:替代设计法、逻辑代数设计数、程序流程图设计法与功能模块设计法。
时间:2020-03-05 09:41:49
【问答】三菱plc梯形图编程的四个问题

三菱plc梯形图编程的四个问题,线圈的位置,程序的执行顺序,桥式电路的处理方法,以及双线圈问题的处理方法,借助于辅助继电器来避免双线圈问题等。
时间:2020-03-04 07:41:20
三菱plc梯形图编程规则有哪些?

【三菱plc梯形图编程规则有哪些?】初学plc梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱fx系列plc为例,介绍下plc梯形图编程时需要遵循的规则。说明,本
时间:2017-07-17 06:28:19