有关三菱plc十键输入指令的应用说明,指令梯形图如图6—122(a),三菱plc十键输入指令包括输入数据、位元件的动作等,十键输入指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—72所示。
三菱plc十键输入指令
1、十键输入指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—72所列。

2、指令梯形图如图6—122(a)。

3、三菱plc十键输入指令
①输入数据。
利用x0~x11的10个按键代表O~9的10个数字向plc输入一个数据,数据存储在D0中(见图6—122(b))。
做16位运算时,输入数据范围是0~9999,当输入的数值超过4位时,最高位(千位)溢出,低位补入。做32为运算时,输入数据的范围是0~99999999。
②位元件的动作。
指令中还用到11个位元件,其中M10一M19和 XO—X11对应,如图6—122(c)所示,当x2按下时,M12置ON并保持至另一键按下。
其他键也一样动作。M20任一个键按下接通期间都有输出。当多个键同时按下时,先按下的键有效。
③当X30置OFF,Do的内容不变化,但M10~M20都成OFF。