三菱plc与三菱变频器rs-485通讯方式探讨
来源:电工天下时间:2015-09-09 20:25:00 作者:老电工手机版>>
三菱plc与三菱变频器rs-485通讯方式
三菱plc同其变频器的rs-485通讯功能的编程和应用,应用该程序连接三菱f900系列的触摸展一起使用,将更一步扩充应用的灵活性。
一、概述
在现代工业控制系统中,plc和变频器的综合应用最为普遍。
比较传统的应用一般是使用plc的输出接点驱动中间继电器控制变频器的启动、停止或是多段速;更为精确一点的一般采用plc加d/a 扩展模块连续控制变频器的运行或是多台变频器之间的同步运行。但是对于大规模自动化生产线,一方面变频器的数目较多,另一方面电机分布的距离不一致。
采用d/a扩展模块做同步运动控制容易受到模拟量信号的波动和因距离不一致而造成的模拟量信号衰减不一致的影响,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低。
而使用rs-485通讯控制,仅通过一条通讯电缆连接,就可以完成变频器的启动、停止、频率设定;并且很容易实现多电机之间的同步运行。
该系统成本低、信号传输距离远、抗干扰性强。
二 系统硬件组成和连接
系统硬件组成如图 1 所示,主要由下列组件构成;
系统硬件组成
图 1 :系统硬件组成

1、fx2n-32mt-001 为系统的核心组成。
2、fx2n-485-bd 为 fx2n 系统 plc 的通讯适配器,主要用于 plc 和变频器之间的数据的发送和接收。
3、sc09 电缆用于 plc 和计算机之间的数据传送。
4、通讯电缆采用五芯电缆自行制作。来自:电工技术之家
通讯电缆的制作方法和连接方式:
变频器端的 pu 接口用于 rs485 通讯时的接口端子排定义如下图 2 所示:(从变频器下面看)
plc 和变频器的通讯连接示意图

图 2 :变频器接口端子排定义 图 3 : plc 和变频器的通讯连接示意图
用户自行按图 3 所示定义五芯电缆线的一端接 fx2n-485bd ,而另一端 ( 如图 2) 用专用接口压接五芯电缆接变频器的 pu 口。(将 fr-du04 面板取下即可)
三、plc与变频器间的485通讯协议和数据定义
plc 和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行设定或有一个错误的设定,数据将不能进行通讯。且每次参数设定后,需复位变频器。确保参数的设定生效。设定好参数后将按如下协议进行数据通讯。(如图 4 )
rs485 通讯协议图

图 4 : rs485 通讯协议图
1、从 plc 到变频器的通讯请求数据

2、数据写入时从变频器到 plc 的应答数据

3、读出数据时从变频器到 plc 的应答数据

4、读出数据时从 plc 到变频器发送数据

通讯数据定义:
1、控制代码

2、通讯数据类型
所有指令代码和数据均以 ascii 码(十六进制)发送和接收。例如:(频率和参数)依照相应的指令代码确定数据的定义和设定范围。
四、软件设计
要实现 plc 对变频器的通讯控制,必须对 plc 进行编程;通过程序实现 plc 对变频器的各种运行控制和数据的采集。 plc 程序首先应完成 fx2n-485bd 通讯适配器的初始化、控制命令字的组合、代码转换和变频器应答数据的处理工作。
plc 通讯运行程序设计流程如下图 5 :

图 5 : plc 通讯流程图
plc 通过 rs-485 通讯控制变频器运行程序实例:(以指令表形式说明)。
0 ld m8002
1 mov h0c96 d8120
6 ld x001
7 rs d10 d26 d30 d49
16 ld m8000
17 out m8161
19 ld x001
20 mov h5 d10
25 mov h30 d11
30 mov h31 d12
35 mov h46 d13
40 mov h41 d14
45 mov h31 d15
50 mps
51 ani x003
52 mov h30 d16
57 mpp www.dgjs123.com
58 ani x003
59 mov h34 d17
64 ldp x002
66 ccd d11 d28 k7
73 asci d28 d18 k2
80 mov k10 d26
85 mov k0 d49
90 set m8122
92 end
以上程序运行时 plc 通过 rs-485 通讯程序正转启动变变频器运行,停止则由 x3 端子控制。控制指令如下表

五、总结
以上介绍了三菱 plc 同其变频器的 rs-485 通讯功能的编程和应用,有助于大家进一步的研究和应用,应用该程序很容易连接上三菱的 f900 系列的触摸展一起使用。将更一步扩充应用的灵活性。
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办

三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因

三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
- 上一篇:三菱plc输入回路的接线图与接线方法
- 下一篇:三菱plc密码读取方法实例分析





