三菱plc外部控制运行停止的设置步骤
来源:电工天下时间:2015-09-13 09:56:13 作者:老电工手机版>>
三菱plc外部控制运行停止的设置步骤
三菱plc可以通过拨动plc面板上的run/stop开关来控制plc的运行与停止,一客户要求不用plc上的小的拨码开关来控制,而是通过其它的易于操作的开关来控制,查了三菱的资料这样的想法是可行的。
三菱fx系列plc可以通过外部信号来执行可编程控制器的运行、停止。要运用此项功能既要在设置plc的参数,又要编写程序。
此项功能的设置步骤:
1、在plc的编程软件中设置使plc运行的外部输入信号。此项设置在编程软件的plc参数中设置。此外部输入信号可以在x0到x17中任意指定一点(需为主单元中的信号)。
2、将除了控制运行的输入信号以外的任一输入信号作为PLC的停止信号。如X1。
3、在plc中编写程序LD M8000 OUT M8035
OUT M8036
LD X001 OUT M8037
按以上的程序x1就可以停止plc的运行,在编程软件中设置的运行信号就可以将停止后的plc运行起来。
PLC编程手册中定义:
M8035强制运行模式
M8036强制运行指令
M8037强制停止指令
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办

三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因

三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43




