三菱plc控制系统常见设计方法总结
来源:电工天下时间:2019-12-10 09:18:47 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc控制系统的常见设计方法,包括分析控制系统的控制要求、选择适当类型的plc、硬件设计与软件设计,以及三菱plc的现场调试等内容。
三菱plc控制系统的设计方法
1、分析控制系统的控制要求
熟悉被控对象的工艺要求,确定必须完成的动作及动作完成的顺序,归纳出顺序功能图。
2、选择适当类型的plc
根据生产工艺要求,确定i/o点数和i/o点的类型(数字量、模拟量等),并列出i/o点清单。进行内存容量的估计,适当留有余量。
根据经验,对于一般开关量控制系统,用户程序所需存储器的容量等于i/o总数乘以8;对于只有模拟量输入的控制系统,每路模拟量需要100个存储器字;对于既有模拟量输入又有模拟量输出的控制系统,每路模拟量需要200个存储器字。
确定机型时,还要结合市场情况,考察plc生产厂家的产品及其售后服务、技术支持、网络通信等综合情况,选定性能价格比好一些的plc机型。
3、硬件设计
根据所选用的plc产品,了解其使用的性能。按随机提供的资料结合实际需求,同时考虑软件编程的情况进行外电路的设计,绘制电气控制系统原理接线图。
4、软件设计
1)、软件设计的主要任务是根据控制系统要求将顺序功能图转换为梯形图,在程序设计的时候最好将使用的软元件(如内部继电器、定时器、计数器等)列表,标明用途,以便于程序设计、调试和系统运行维护、检修时查阅。
2)、模拟调试。将设计好的程序下载到PLC主单元中。
由外接信号源加入测试信号,可用按钮或小开关模拟输入信号,用指示灯模拟负载,通过各种指示灯的亮暗情况了解程序运行的情况,观察输入/输出之间的变化关系及逻辑状态是否符合设计要求,并及时修改和调整程序,直到满足设计要求为止。
5、现场调试
在模拟调试合格的前提下,将plc与现场设备连接。现场调试前要全面检查整个plc控制系统,包括电源、接地线、设备连接线、i/o连线等。在保证整个硬件连接正确无误的情况下才可送电。将plc的工作方式置为“run”。反复调试,消除可能出现的问题。当试运一定时间且系统运行正常后,可将程序固化在具有长久记忆功能的存储器中,做好备份。
相关文章三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plc编写计时指令的入门教程

有关三菱plc的编程实例,在三菱plc中如何实现计时功能,以下是一个简单的计时指令的plc程序,学习下三菱plc中内部计划指令的用法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-08 07:37:28
三菱plc定时器与触点比较指令用法详解

有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图

如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程

三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程,在PLC中定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器,可以提供无限对常开常闭延时触点,下面具体来了解下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱plc定时器功能分类与功能说明

有关三菱plc定时器功能分类与功能,三菱plc定时器分为非积算定时器与积算定时器两类,三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,二种定时器的动作过程见文中配图。
时间:2020-12-10 09:41:54
- 上一篇:三菱plc应用环境与使用注意事项
- 下一篇:三菱plc辅助继电器指令用法说明





