三菱plc无法从pc机下载进plc程序怎么办?
来源:电工天下时间:2020-03-06 16:56:04 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc无法从pc机下载进plc程序的故障处理方法,一台型号为fx2n-64mr-d的三菱plc,在程序无法从pc机下载进plc,run/stop开关拨动时无反应,run/stop开关元件损坏引起的故障。
三菱plc无法从pc机下载进plc程序的问题
1、故障问题
一台型号为fx2n-64mr-d的三菱plc,在程序无法从pc机下载进plc。
2、故障处理
根据检测流程对plc进行检测,将该plc与pc机连接进行通信时,发现run/stop开关拨动时无反应,打开plc外壳,取出cpu电路板,检测run/stop开关发现该元件由于长时间经常拨动,已出现损坏,随即更换新的run/stop开关。
拨动开关时已恢复正常,再次与pc机进行通信,程序能下载到plc中,该plc工作正常。