有关三菱fx系列plc功能指令的表示格式,功能指令表示格式与基本指令不同,功能指令用编号FNC00~FNC294表示,并给出对应的助记符,有的功能指令没有操作数,而大多数功能指令有1至4个操作数。
三菱fx系列plc功能指令
早期的plc大多用于开关量控制,基本指令和步进指令已经能满足控制要求。
为适应控制系统的其它控制要求(如模拟量控制等),从20世纪80年代开始,plc生产厂家就在小型plc上增设了大量的功能指令(也称应用指令),功能指令的出现大大拓宽了plc的应用范围,也给用户编制程序带来了极大方便。
功能指令的表示格式
功能指令表示格式与基本指令不同。
功能指令用编号FNC00~FNC294表示,并给出对应的助记符(大多用英文名称或缩写表示)。
例如,FNC45的助记符是MEAN(平均),若使用简易编程器时键入FNC45,若采用智能编程器或在计算机上编程时也可键入助记符MEAN。
有的功能指令没有操作数,而大多数功能指令有1至4个操作数。如图1所示为一个计算平均值指令,它有三个操作数,[S]表示源操作数,[D]表示目标操作数,如果使用变址功能,则可表示为[S·]和[D·]。
当源或目标不止一个时,用[S1·]、[S2·]、[D1·]、[D2·]表示。用n和m表示其它操作数,它们常用来表示常数K和H,或作为源和目标操作数的补充说明,当这样的操作数多时可用n1、n2和m1、m2等来表示。

图1 功能指令表示格式
图1中源操作数为D0、D1、D2,目标操作数为D4Z0(Z0为变址寄存器),K3表示有3个数,当X0接通时,执行的操作为[(D0)+(D1)+(D2)]÷3→(D4Z0),如果Z0的内容为20,则运算结果送入D24中。
功能指令的指令段通常占1个程序步,16位操作数占2步,32位操作数占4步。
相关文章三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言

三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言,三菱PLCFX3U·FX3UC可编程控制器编程的支持以下3种编程语言,即指令表编程、梯形图编程与SFC(STL)编程,下面具体来看下。
时间:2022-01-26 09:16:19
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55