有关三菱plc与三菱伺服放大器通讯方法,三菱plc:FX1N-40MR+FX1N-485BD,三菱伺服放大器:MR-J3-20A+HF-KP23,使用无顺序协议需要对通讯规格D8120进行设定,读出站号0的放大器的报警记录。
三菱plc与三菱伺服放大器通讯
三菱MR-J3-A系列伺服放大器具有RS-422串行通讯功能,可以用来实现运行伺服系统,修改参数,监控,读取报警和伺服位置等功能。
一、对象
1、三菱plc:FX1N-40MR+FX1N-485BD
2、三菱伺服放大器:MR-J3-20A+HF-KP23
3、接线图
1)CN3接口:

2)多台连接图:

注:最后一台伺服的放大器请短接TRE与RDN。
二、通讯规格
1、伺服放大器通讯规格
1)波特率(bps) 9600/19200/38400/57600/115200异步通讯方式。
2)传送代码: 起始位:1位 数据位:8位 校验位:1位(偶校验)
停止位:1位
3)传输协议:字符方式半双工通讯
2、伺服参数的设定:
1)串行通讯波特率No.PC21设置的通讯速度必须与主站的通讯速度相同。
2)RS-422通讯应答延迟时间 No.PC21
3)站号设定 No.PC20
3、通讯协议请参考技术手册。
4、plc的设置
使用无顺序协议需要对通讯规格D8120进行设定。其中包含波特率,数据长度,奇偶校验,停止位和协议格式等。这里对D8120设置如下:
b15b0
0000 1100 1000 0111
0 c 8 7
即 起始位1位,数据长度为8位,1位偶校验,停止位1位 通讯速率9600
三、plc与伺服放大器之间的通讯程序
此程序以读出站号0的放大器的报警记录(最新)为例:

相关文章三菱伺服J4总是显示B2什么原因,怎么解决?

三菱伺服J4定位模块LD77ms通过光纤控制两个伺服J4-B,第一次写入参数,通过定位模块写入,参数正常。但是,伺服驱动就是没有准备好,这个怎么办,如何进行解决,下面来看下。
时间:2022-02-19 12:42:18
三菱伺服与触摸屏的通讯方法

三菱伺服J4-A怎么与三菱触摸屏进行通讯,J4-A有422接口,可以通过422让他们通讯,只需要进行简单设置即可实现,下面具体来看下。
时间:2022-02-19 12:41:10
三菱plc与工控机通讯实现过程

三菱plc与工控机通讯实现过程,三菱plc与工控机通讯的具体实现步骤,三菱plc选用FX2N-48MR-001型号CPU,使用USB-SCO9-FX通讯线进行通讯,首先保证通讯线驱动安装成功,GX编程软件安装成功。
时间:2020-04-25 09:32:11
变频器与三菱plc通讯精简设计图文教程

变频器与三菱plc通讯精简设计实例,三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置,变频器通讯参数设置,变频器设定项目和指令代码的例子,三菱plc控制变频器的各种方法综合评述与对比。
时间:2020-04-25 07:58:03
三菱plc软件与plc通讯的方法步骤

三菱plc软件与plc通讯的方法步骤,详细介绍了三菱plc软件gxworks2与plc之间进行通讯的整个操作过程,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-03-06 15:21:00
三菱plc与三菱变频器通讯的例子

三菱plc与三菱变频器通讯的实例,三菱plc:fx2n+fx2n-485-bd,三菱变频器:a500系列、e500系列、f500系列、f700系列、s500系列,两者之间通过网线连接(网线的rj45插头和变频器的pu插座接),使用两对导线连接。
时间:2020-03-05 11:44:33
三菱plc用RS232转RS485通讯方式的实现方法(图文)

三菱plc用RS232转RS485通讯方式的实现方法(图文)三菱plc提供了4种通讯方式:N网络通讯、无协议串口通讯、平行网络通讯、程序口通讯。如果传输的数据量少,大多数PLC与计算机
时间:2017-07-20 10:13:26
三菱plc同三菱变频器RS-485通讯功能的编程实例

三菱plc同三菱变频器RS-485通讯功能的编程实例,一般是使用PLC的输出接点驱动中间继电器控制变频器的启动、停止或是多段速,通讯电缆的制作方法和连接方式。
时间:2017-01-08 10:06:31