三菱fx系列plc时钟运算指令
时钟运算类指令用于对PLC内部的时钟数据进行运算和比较,对PLC内置实时时钟进行时间校准和时钟数据格式化操纵。共有七条时钟运算类指令,指令的编号分布在FNC160~FNC169之间。
1、时钟数据比较指令TCMP(FNC160)
TCMP(P)它的功能是用来比较指定时刻与时钟数据的大小。
如图3- 86所示,将源操纵数[S1.]、[S2.]、[S3.]中的时间与[S.]起始的3点时间数据比较,根据它们的比较结果决定目标操纵数[D.]中起始的3点单元中取ON或OFF的状态。
该指令只有16位运算,占11个程序步。它的源操纵数可取T、C和D,目标操纵数可以是Y、M和S。

图1 时钟数据比较指令的使用
2、时钟数据加法运算指令TADD(FNC162)
TADD(P)指令的功能是将两个源操纵数的内容相加结果送进目标操纵数。源操纵数和目标操纵数均可取T,C和D。TADD为16位运算,占7个程序步。
如图3-87所示,将[S1.]指定的D10~D12和D20~D22中所放的时、分、秒相加,把结果送进[D.]指定的D30~D32中。
当运算结果超过24小时时,进位标志位变为ON,将进行加法运算的结果减往24小时后作为结果进行保存。

图2 时钟数据加法运算指令的使用
3、时钟数据读取指令TRD(FNC166)
TRD(P)指令为16位运算,占7个程序步。[D.]可取T,C和D。它的功能是读出内置的实时时钟的数据放进由[D.]开始的7个字内。
如图3-87所示,当X1为ON时,将实时时钟(它们以年、月、日、时、分、秒、星期的顺序存放在特殊辅助寄存器D8013~8019之中)传送到D10~D16之中。

图3 时钟数据读取指令的使用
相关文章三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?

有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
时间:2022-01-26 09:13:20
三菱plc定时器与触点比较指令用法详解

有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明

三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图

如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程

三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程,在PLC中定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器,可以提供无限对常开常闭延时触点,下面具体来了解下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc定时器功能分类与功能说明

有关三菱plc定时器功能分类与功能,三菱plc定时器分为非积算定时器与积算定时器两类,三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,二种定时器的动作过程见文中配图。
时间:2020-12-10 09:41:54
三菱fx系列plc定时器:通用定时器与积算定时器

有关三菱fx系列plc定时器的用法,重点介绍通用定时器与积算定时器的用法,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。
时间:2020-12-10 09:41:52
三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例

有关三菱fx系列plc延时断定时器的梯形图与时序图,掌握下三菱fx系列plc延时断定时器的线路图的设计方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-12-10 09:41:51