有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
三菱plc计数器功能
在三菱plc“计数器功能选择”中,可以对下述计数器功能进行选择:
1、锁存计数器功能:对计数器的当前值进行锁存。
2、计数禁用功能:在计数允许中停止计数动作。
3、采样计数器功能:在设置的采样时间中对输入的脉冲进行计数。
4、计数禁用·预置功能:根据功能输入信号的变化,不切换功能,执行计数禁用功能及预置功能。
5、锁存计数器·预置功能: 根据功能输入信号的变化,不切换功能,执行锁存计数器功能及预置功能。
对于“计数器功能选择”中可以选择的功能,只能通过CH1计数器功能选择开始指令(SM1896)或功能输入信号的输入之一(逻辑和)执行,或只能通过功能输入信号执行。

1、必要设置
使用计数器功能选择时的必要设置有下述2 种。
(1)功能输入逻辑设置
将功能输入信号的逻辑从下述内容中选择。
·正逻辑: 在对功能输入信号施加了电压期间,变为ON。
·负逻辑: 在未对功能输入信号施加电压期间,变为ON。
(2)采样时间设置
在选择了“采样计数器功能”的情况下有效。将采样计数器功能中的采样时间以10ms为单位进行设置。
·设置范围: 10~655350(ms)
【要点】
在计数器选择功能中,有时在执行功能之前由于下述原因会导致时间延迟。
·由于功能输入信号的输入响应时间导致的延迟。
·由于程序的扫描时间导致的延迟(CH1计数器功能选择开始指令(SM1896)的情况下)。
·由于高速计数器功能的内部控制周期(1ms)导致的延迟(CH1计数器功能选择开始指令(SM1896)的情况下)计数误差如下所示。
·通过功能输入信号执行功能时的计数误差(最大)。
(输入响应时间设置值(最大70ms)/ 1000 )(s)* 脉冲输入速度(pulse/s)。
·通过CH1 计数器功能选择开始指令(SM1896)执行功能时的计数误差(最大)。
(1个扫描时间ms + 1ms)/1000(s)* 脉冲输入速度(pulse/s)。
此外,采样计数器功能的情况下,有由于部件误差(±60ppm)导致的采样时间的误差。
2、各功能的详细情况
(1)锁存计数器功能
可以对CH1 当前值(SD1880、SD1881)进行锁存。锁存方法除在“计数器功能选择”中进行设置以外,还有使用锁存计数器输入信号的方法。
· 使用计数器功能选择: 在计数器功能选择中选择“锁存计数器功能”或“锁存计数器·预置功能”
· 使用锁存计数器输入信号
(2)计数禁用功能
在CH1 计数允许指令(SM1895)的ON状态下使计数动作停止。使用计数禁用功能时,在计数器功能选择中设置“计数禁用功能”。
(3)采样计数器功能
在设置的采样时间中 对输入的脉冲进行计数。将采样计数值通过采样计数值读取指令(ICSMPRD1(P))读取到指定软元件中。
(4)计数禁用·预置功能
根据功能输入信号的变化,可以不进行功能切换,执行计数禁用功能及预置功能。
(5)锁存计数器·预置功能
根据功能输入信号的变化,在不进行功能切换的状况下执行锁存计数器功能及预置功能。
相关文章三菱plc定时器与触点比较指令用法详解

有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明

三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图

如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程

三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程,在PLC中定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器,可以提供无限对常开常闭延时触点,下面具体来了解下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc定时器功能分类与功能说明

有关三菱plc定时器功能分类与功能,三菱plc定时器分为非积算定时器与积算定时器两类,三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,二种定时器的动作过程见文中配图。
时间:2020-12-10 09:41:54
三菱fx系列plc定时器:通用定时器与积算定时器

有关三菱fx系列plc定时器的用法,重点介绍通用定时器与积算定时器的用法,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。
时间:2020-12-10 09:41:52
三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例

有关三菱fx系列plc延时断定时器的梯形图与时序图,掌握下三菱fx系列plc延时断定时器的线路图的设计方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-12-10 09:41:51
三菱fx系列plc定时器(t)用法说明

有关三菱fx系列plc定时器(t)的用法,fx2n系列中定时器时可分为通用定时器、积算定时器二种,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。
时间:2020-12-10 09:41:50