三菱plc 32位加减双向计数器的功能说明
三菱plc的32位加减双向计数器(设定值-2147483648~2147483647)
通用加/减双向计数器:C200~C219(20点);
停电保持加/减双向计数器:C220~C234(15点);
注意,加减双向计数器的设定值可正可负,计数过程中当前值可加可减,分别用特殊辅助继电器M8200~M8234指定计数方向,特殊M断开时为加计数,特殊M接通时为减计数。

特点:计数器当前值到达设定值的方式有两种:
加计数到达设定值时,计数器输出触点动作,且当前值仍随计数信号的变化而变化;
减计数到达设定值时,计数器输出触点复位,且当前值仍随计数信号的变化而变化。