三菱plc计数器C的类型与功能说明
可编程控制器的计数器共有两种:内部信号计数器和高速计数器。内部信号计数器有分为两种:16位递加计数器和32位增减计数器。
1、16位递加计数器
设定值位1~32767。其中,C0~C99共100点是通用型,C100~C199共100点是断电保持型。下图表示了递加计数器的动作过程。

2、32位增减计数器

设定值为-2147483648~+2147483647,其中C200~C219共20点是通用型,C220~C234共15点为断电保持型计数器。
32位双向计数器是递加型还是递减型计数由特殊辅助继电器M8200~M8234设定。特殊辅助继电器接通时(置1)时,为递减计数;特殊辅助继电器断开(置0)时,为递加计数。
可直接用常数K或间接用数据寄存器D的内容作为设定值。间接设定时,要用器件号紧连在一起的两个数据寄存器。
如图,用X14作为计数输入,驱动C200计数器线圈进行计数操作。
当计数器的当前值由-4到-3(增大)时,其接点接通(置1);当计数器的当前值由-3到-4(减小)时,其接点断开(置0)。