三菱plc输入输出接线图的设计思路
来源:电工天下时间:2015-09-30 15:39:25 作者:老电工手机版>>
三菱plc输入输出接线图的设计思路
输出:
1、plc输出端接触器线圈并联电容电阻,目的——-突波吸收(浪涌吸收)。
2、把dc24v和ac220v的电源分开。
3、最好不要直接接电磁阀,跟输出点的容量有关,还有如果电机容量很大,最好加阻容保护;
4、plc的输出容量应大于执行器件的容量,反之则会产生误动作或不动作等不正常现象。
如果是大功率的接触器,可以考虑加一个中间继电器,然后再用中间继电器的触点把接触器的线圈接通。
输出的电流溶量够不够用, 不够要加中继。
5、一般plc设计的基本原则是不直接和负载接触,输出信号给中间继电器,然后由继电器控制其他被控制单元,直接接负载不符合设计要求。
6、一般晶体管输出的都要加中间继电器。