三菱plc高速计数器响应频率的类型与计算方法
来源:电工天下时间:2015-11-12 15:20:27 作者:老电工手机版>>
三菱plc高速计数器响应频率分析方法
1、fx3s高速计数器的响应频率和综合频率
使用下列功能时,不论指令的操作数多少,综合频率都有限制。
在讨论系统配置,或者编程的时候,要考虑到该限制内容,在符合条件的综合频率范围内使用。
.使用多个高速计数器
.使用HSCS指令、HSCR指令、HSZ指令、PLSY指令、PLSR指令、DSZR指令、ZRN指令、PLSV指令、DRVI指令、DRVA指令

*即下列定位指令中使用的轴数。
PLSY(FNC 57)、PLSR(FNC 59)、DSZR(FNC150)、ZRN(FNC156)、PLSV(FNC157)、DRVI(FNC158)、DRVA(FNC159)
2、关于综合频率的计算
综合频率可根据以下公式求出。
综合频率≥ [(单相高速计数器的使用频率和)+(双相高速计数器的使用频率和)]
3、计算例子
例1,[无HSCS指令、HSCR指令、HSZ指令,定位轴数(DRVI指令[Y000]、DRVA指令[Y001])]
综合频率:200kHz - ( 2轴 × 40kHz ) = 120kHz
C235(单相单计数): 输入50kHz
C236(单相单计数): 输入50kHz
C237(单相单计数): 输入10kHz
C253(双相双计数): 输入5kHz
合计115kHz≤120kHz(综合频率)
例2,[有HSCS指令、HSCR指令、HSZ指令,定位轴数(DRVI指令[Y000]]
综合频率:60kHz - ( 1轴 × 5kHz ) = 55kHz
C237(单相单计数): 输入10kHz
C253(双相双计数): 输入5kHz
合计15kHz≤55kHz(综合频率)
相关文章三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明

三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明,三菱plc双相高速计数器(C251-C255),A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数,三菱plc高速计数器的计数频率较高,输入信号的频率受两方面的限制。
时间:2020-04-25 09:13:39
三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理

三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理,
时间:2017-01-07 06:20:20
三菱plc双相高速计数器程序设计详解

三菱plc双相高速计数器程序设计详解,三菱plc双相高速计数器(C251-C255): A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数,三菱plc高速计数器的计数频率较高,它们的输入信号的频率受两方面的限制。
时间:2017-01-06 11:14:37
三菱plc高速计数器使用注意事项

有关三菱plc高速计数器使用注意事项,输入X000~X007不能重复由高速计数器使用,输入X000~X007不可重复使用,双相高速计数器请按使用频率的2倍值升算。
时间:2016-05-31 14:39:30
【图】三菱plc单相双计数输入高速计数器的结构与功能

三菱plc单相双计数输入高速计数器的结构与功能,三菱plc单相双计数输入高速计数器,具有两个输入端,一个为增计数输入端,另一个为减计数输入端,利用M8246~M8250的ON/OFF动作可监控C246~C250的增计数/减计数动作。
时间:2015-10-18 15:47:14
【图】三菱plc高速计数器编程的例子

三菱plc高速计数器编程的例子,在C235-C245的单相单输入计数器中,为了指定计数方向,采用特殊辅助继电器M8234-M8245,不了解的朋友参考下。
时间:2015-09-30 10:12:53
【图】三菱plc高速处理指令高速计数器指令等的用法

三菱plc高速处理指令的用法,包括和输入输出有关的指令、高速计数器指令、速度检测指令、脉冲输出指令、脉宽调制指令、可调速脉冲输出指令的用法及注意事项等。
时间:2015-09-29 05:26:43
三菱fx系列plc的高速计数器(hsc)的主要功能

有关三菱fx系列plc的高速计数器(hsc)的主要功能,包括一相高速计数器、两相双向计数器、A-B相型双计数输入高速计数器、高速计数器的计数速度等内容,一起来了解下。
时间:2015-09-08 07:45:21