三菱fx1s-14mt plc如何控制步进电机?
来源:电工天下时间:2015-09-09 15:35:09 作者:老电工手机版>>
三菱fx1s-14mt plc控制步进电机的实例
如图:

采用绝对位置控制指令(drva),大致阐述fx1s控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。
fx系列plc单元能同时输出两组100khz脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择。
pls+,pls-为步进驱动器的脉冲信号端子,dir+,dir-为步进驱动器的方向信号端子。
所谓绝对位置控制(drva),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器d8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把d8140的值清零,也就确定了原点的位置。
实例动作方式:x0闭合,动作到a点停止,x1闭合,动作到b点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。
程序如图:(此程序只为说明用,实用需改善。)

说明:
在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)
32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作。
把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI): 来自:电工技术之家
当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0。
当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。
一般两相步进电机驱动器端子示意图:

FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。
V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。
A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈。
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办

三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因

三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
- 上一篇:三菱plc控制变频器的多种方法
- 下一篇:plc步进电机原点复位程序及接线图





