三菱plc上升沿与下降沿脉冲启动的不同之处
来源:电工天下时间:2022-09-18 14:33:03 作者:老电工手机版>>
一、三菱plc上升沿和下降沿脉冲启动的区别
区别在于:
上升沿:是指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开);下降沿:是指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。
二、三菱plc中使用上升沿脉冲启动,跟使用下降沿脉冲启动的区别
1.上升沿触发,这个出点就接通一个扫描周期,然后就断开,虽然仍然有输入,它还是断开,用于程序中的触发 。
2. 普通触点,接通后一直是通的,知道输入信号消失,它才消失 ,跟输入信号同步。
3.举例:X000 是上升沿触发触点,外接按钮sb1 , X001 是普通触点 ,接按钮sb2 ,两个触点都外接接一个按钮。
按下 sb1 ,那么x000 接通一个扫描周期,微妙级的一个触发信号, 虽然sb1 一直按着,可是x000 不再接通,要再接通,必须松开sb1 ,再按一下 。按下 sb2 x001 接通,松开sb2 x001断开 。
上升沿是指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开),而下降沿是指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。
三、三菱plc问题:普通开关与上升沿触发脉冲区别。
题目要求:
1、红色信号灯以1s闪,2、在操作面板上的按钮x10被按下后,操作面板上的指示灯y10点亮。如果松开按钮x10,指示灯y10保持点亮。
2条是用普通开关呢?还是上升沿开关?
普通操作可以直接用普通开关。普通按钮只要按着,就一直通,上升沿是指从OFF状态到ON状态的瞬间接通一次,如与计数器相连时,应该选择上升沿,选择普通开关就会不停的计数,只至计数器记满。
对本题要求2两者都可。因为y10自锁保持点亮状态,两者都能实现该功能。
四、三菱PLC上升沿脉冲与下降沿脉冲启动的区别
三菱plc中上升沿和下降沿是什么意思?
上升沿就是触发的那一瞬间,就是开关闭合的那一瞬间有效,由零变为一的那一下叫上升沿,反之由一变为零的那一瞬间叫下降沿,正常接通以后没有电平变化不起作用。
二者的区别:上升沿:是指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开);下降沿:是指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办

三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因

三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
- 上一篇:三菱plc脉冲信号指令的用途
- 下一篇:三菱plc定时程序运行过程剖析




