一文看懂PT100热电阻的接线方式
来源:电工天下时间:2021-04-29 10:14:27 作者:老电工手机版>>
有关PT100热电阻的知识,介绍了PT100热电阻的接线方式,采用二线制、三线制,还是四线制,具体有什么要求,什么时候采用三线制,一起来看下。
PT100热电阻的接线方式
1、二线制
在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式,称为二线制。这种引线方法简单,但连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关。
因此,这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。
2、三线制
在热电阻根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式,称为三线制。这种方式通常与电桥配套使用,可以很好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中最常用的方式。
3、四线制
在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式,称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。
可见,这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电阻采用三线制接法,采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差,因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。
热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知且随环境温度变化的,很容易造成测量误差。
采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,可以消除导线线路电阻带来的测量误差。
相关文章两线制传感器怎么接线

两线制传感器怎么接线,当传感器无极性时,在三菱漏型输入状态下,两根线任何接,一根接0V,另一根接信号。二线制不是二总线。二线制属于分线制,所以每个传感器都要单独接线,接线数量非常多。
时间:2022-02-05 06:34:00
电子秤传感器的接线图详解

电子秤传感器怎么接线,称重传感器接线分为两种,一种是四线制,另一种是六线制。四线制称重传感器总共有五根线,一组电源线、一组信号线,另外有一根屏蔽线。
时间:2021-12-21 06:25:23
一文看懂电子秤4根传感器的接线图

称重传感器有四线制线方式,也有六线制接线方式,这两种接线方式差别不大。分清称重模块引线的功能,对于四线制的称重模块,线制称重模块其中有一组线是激励引线,相当于电源线,另外一组就是模块电压信号输出线。
时间:2021-12-21 06:23:31
称重传感器怎么接线,六线制和四线制接线方法

有关称重传感器的使用知识,称重传感器的接线方式分为两种,一种是六线制接线法,另一种是四线制接线法,以下是称重传感器接线方法及接线图分析,一起来学习下。
时间:2021-11-25 06:16:26
二线传感器与二次表和PLC接线方法图解

有关二线传感器的接线方法,二线传感器与二次表怎么和PLC进行接线,这里介绍了它们之间的接线方法,主要是二种方法,一是串联接法,二是并联接法,下面一起来学习下。
时间:2021-10-10 10:11:34
接近开关原理与接线图说明

接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。
时间:2021-08-16 14:29:48
三线PT100温度传感器的接线方法

有关三线PT100温度传感器的知识,介绍了三线PT100温度传感器的接法, PT100铂电阻传感器有三条引线,三根线之间应如何来接线,下面一起来看下。
时间:2021-04-29 10:15:33
pt100电流范围是多少,PT100热电阻值的计算公式

pt100电流范围是多少,PT100热电阻值的计算公式——通过电工委员会标准IEC751的方程式,来计算pt100温度传感器的电流范围。Pt100热电阻因制造工艺不同,其测温范围也是有所不同的,主要分为三种类型...
时间:2021-04-01 10:54:39
- 上一篇:一文看懂PT100温度传感器的工作原理
- 下一篇:三线PT100温度传感器的接线方法