三线PT100温度传感器的接线方法
来源:电工天下时间:2021-04-29 10:15:33 作者:老电工手机版>>
有关三线PT100温度传感器的知识,介绍了三线PT100温度传感器的接法, PT100铂电阻传感器有三条引线,三根线之间应如何来接线,下面一起来看下。
三线PT100温度传感器的接法
1、 PT100铂电阻传感器有三条引线,可以使用A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间的规律:A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C之间为0欧,B与C在内部直通,原则上B与C无区别。
2、仪表上接传感器的固定端子有三个:A线接在仪表上接传感器的一个固定的端子,B和C接在仪表上的另外两个固定端子,B和C线的位置可以互换,但都得接上。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。
热电阻的3线和4线接法:采用2线、3线、4线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。

一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。
一般PLC为四线,每端出两颗线,两颗接PLC输出恒流源,PLC通过另两颗测量PT100上的电压,即为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法应考虑精度要求和成本。